答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A
。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4
千瓦
三相电流
是多少
答:
你好:
——★1、【如果是电阻性(电加热设备)负载】,三相 4 KW 的额定电流,约为 6 A
。——★2、【如果是电感性(电动机设备)负载】,三相 4 KW 的额定电流,约为 8 A 左右。
一个额定电压380V的
三相电机
,额定功率
4KW
,它的
额定电流
是多少?
答:
其
额定电流
I=P/√3UcosΦ=
4
÷(1.732×0.38×0.85)≈7A
4kw三相电机
的
额定电流
为多大?怎么选配空开?
答:
4KW电机,
额定电流9A
,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
4
千瓦
电机电流
是多少
答:
7.6A
。额定电流I=P/√3U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为电机电流7.6A。额定电流I=P/√3U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为电机电流7.6A。电机电流计算:1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。2、对于电动...
三相4kw电机
用多少平方的电线
答:
三相电机
每千瓦额定电流为2A,4千瓦
电机额定电流
为8A,选用电线以负载额定电流乘1.5倍安全系数是8X1.5=12A,查表1、5平方铜线穿管四根敷设允许载流量为15A,可以安全使用,所以三相
4kw
电机用1.5平方的电线。电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电...
三相电机4
个千瓦是多y安
答:
用Y2系列
电机
说明:2极的为8.2安;
4
极的为8.8安;6极的为9.8安。
三相
交流电上
4
千瓦
电机
需多少安空开,几平方电缆线
答:
三相
交流电上
4
千瓦
电机
需16安空开,1.5平方电缆铜线。对于小功率电机,其
额定电流
可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。
三相4
千瓦
电机
多少安
电流
才正常
答:
电机的转速越低,其
额定电流
越大,对于3相
4
千瓦的电机,2极电机的额定电流为8安培,4极电机的额定电流为8.8安培,6极电机的额定电流为9.8安培。
三相电机
当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(...
4kw
的
三相电机
带负载运行的
电流
才4安正常吗?
答:
很正常,
4
千瓦
电机额定电流
8.8安。如果负荷小电流就小了。4安就接近空载了,负荷很小。如果长期是这样,建议更换小一点的电机。