99问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器用多大断路器
400kva变压器用多大
的
断路器
答:
400kva的变压器,是说变压器出口的低压断路器吗?400kva最大可以使用320kw的负荷,
需要用800A的断路器
,用630A的比较合适
400KVA变压器
如何选择互感器、
断路器
、隔离开关等
答:
互感器选800/5、
断路器
选800A定值630A、隔离开关选1000A,要用一定余量,不是那样“根据额定的电压和电流选取”就可以的。
四百的
变压器需要
配
多大
的空开
答:
您好,400kva的变压器低压侧的额定电流大约是580A左右,建议选用壳架电流为1250A,
额定电流为630A的塑壳断路器(例如CDM1--1250H / 3300)
,或者使用额定电流为630安的万能断路器。
400KVA变压器
线路需安装开关还是丝具,型号多少?容量大小?
答:
朋友,现在一般是采用真空断路器了。不采用丝具了。
一般你400千伏安的变压器选择30安左右的真空断路器就可以了
。
400KVA变压器
高压
用多大
的熔断器做保护,低压用多大的
断路器
答:
400KVA变压器高压用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器
。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。高压熔断器40A(400KVA/10KV=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
400KVA变压器
高压
用多大
的熔断器做保护,低压用多大的
断路器
答:
400KVA变压器
电流计算:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=400/1.732/0.4≈578(A)高压侧额定电流为23.08A。可用25-40A熔芯的熔断器。低压侧
断路器
可选择630A的万能式断路器。
400KVA变压器
应该配多少变比的真空
断路器
?
答:
首先
断路器
没有变比这个特性参数。不要说多少变比的断路器。其次
变压器
应配上
多大
的断路器,是要计算回路的额定电流,以及极端故障下开断的故障电流就是动稳定,热稳定电流!才能原则出可靠的开断设备。仅
400
容量参数确定不了。
315KVA和
400KVA
升压
变压器
的低压侧
断路器
如何选择,下面是断路器厂家提...
答:
只要大于
变压器
额定电流的1.5倍就可以。315的700A左右就行,
400
的800A左右就行.
400KVA 变压器
满负荷的情况下总开关该
选用多大
的?
答:
400
/1.732/0.38=608A额定电流 ,一般总开关选比电流大1.5倍左右。你这个可以选800或者1000的万能
断路器
。如果总电源柜已经有了万能断路器也可以选800A的空开,
我这有台
400KVA的变压器
,从低压侧反送电,结果10A的
断路器
合不起闸...
答:
额定电流577A,你用10A的
断路器
应该是不合适的。虽然空载电流1%,但是合闸涌流却要远远高出1%,短时峰值甚至超过额定电流。另外,空载电流只是
变压器
稳定运行时,需要提供的激磁电流。在合闸的过渡过程中,激磁电流的建立过程电流振荡非常大(大约持续时间从几百毫秒到几十秒),有时,连过电流保护定值都...