99问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器用多大断路器
200vA的低压控制
变压器用多大
的
断路器
答:
200
KVA变压器
、阻抗电压4%,出口端短路电流7.21KA,不考虑变压器低压侧出线到低压进线柜的
断路器
距离。选分断能力不小于8KA,一般都选10KA。断路器选DZ20J-
400
Ics=25KA、DW15-630 Ics=30KA的国产品牌就可以了。
160
kVA变压器
怎样选择10kV户外真空
断路器
答:
通常160的
变压器用
100A的熔断器就可以了 要是想用
断路器
就选CT 50 100 150比5的 接在50上就可以了
1250a真空
断路器
能带
多大变压器
答:
1250a真空
断路器
能带559kw
变压器
。按三相计算额定负荷,最大能载699KW。断路器载流量应留百分之20的余量,那么断路器的计算负荷699×0.8等于559KW。
600kv
变压器
配
多大
万能
断路器
答:
600
kVA
,低压400V侧的额定电流=600/0.4/1.732=866A 考虑到一定的过负荷情况,建议选用额定电流为1000A的
断路器
。
200
kva的变压器选用
的
断路器
的分断能力大概
多大
?
答:
你给出的这张图是
变压器
低压侧系统图,看不出来变压器的具体参数,基本上没有任何意义;大概估算一下,目前变压器的阻抗电压基本上都在4%到6%之间,这样估算的话,其短路电流在5.3KA到7.94KA之间,忽略不考虑变压器低压侧出线到低压进线柜的距离,那么选择变压器低压侧进线
断路器
的分段能力就显而易见...
200
KVA变压器
,GGD低压进线柜选几大的框架
断路器
,已知道该进线柜有一...
答:
选框架
断路器
要知道进线电压前是多少,根据
变压器
的200
KVA
除以电压得到的就是电流值,选择断路器额定电流时候要比实际电流大百分之70左右,如果负载是电动机等启动电流很大的电器还要更高,一般为1.2到2倍就行。
1000的
变压器
低压进线柜用什么型号的
断路器
答:
是容量1000
KVA
吗?额定电流约1400A,选用框架的1600或2000即可(电流1600A)。框架下一级选用塑壳
断路器
,具体型号功能根据实际负载情况而定,才疏学浅,如有不妥请见谅。您是做低压柜的技术吗?期待交流
6.3kv/0.4kv容量为2000
kva变压器
,进线
断路器
开断电流应该配多少ka_百度...
答:
1、理论上说,
变压器
容量可以制造得很大,但现实是不行的。2、如果常规变压器容量在2500
kVA
及以上,则变压器的低压电流就达到了I=S/(1.732XU)=2500/(1.732X0.4)=3600A。而目前世界上很少有超过4000A以上的
断路器
和隔离开关,也就是说如果选用了2500kVA以上的变压器,低压开关和隔离开关就没有法...
一千的
变压器
高压主开关
用多大
的?低压主开关用多大的?
答:
1000KW的
变压器
高压侧电流只有五十多安培,现在高压柜配套的真空
断路器
最小一般为630A,完全可以满足
使用需要
。低压侧电流一般在1500A左右,可选用额定为2000A的断路器。
2000
KVA的变压器
高压进线柜的
断路器
如何选择?
答:
若该2000
KVA的变压器
安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的
断路器
了。4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、对SF6断路器来说,...