99问答网
所有问题
当前搜索:
380v变频器允许输入电压范围
三相
380V输入变频器
额定
电压
该设多少?
答:
三相380V输入变频器额定电压应该就是设置380V即可
。但变频器对输入电源允许波动范围(不同的变频器允许波动范围有所不同,以下仅供参考):电压波动:320-440V。电压三相不平衡度不大于3%。频率波动范围±5%。电机只能是星型接法的,因为变频器是380V的,380V级的变频器不能用来驱动额定电压是220V的电...
380伏电压
的
变频器电压
最低时是多少停止会自动保护
答:
353.4V
。根据公式最大偏差电压=380V乘0.07=26.6V,最低电压不能低于380V-26.6V=353.4V。电压型变频器是一种电气设备,与电流型变频器同属于交一直一交变频器,由整流器、滤波器、逆变器三部分组成。
ach580
变频器输入电压
要求
答:
380V到480V
。变频器的输入电压范围是根据不同的型号而定,ACH580变频器的标准输入电压范围是380到480V三相交流电源,频率为50或60Hz,ACH580变频器是一款先进的电机控制设备,可用于各种工业和商业应用,提供高性能的电机控制和能源管理功能。
ABB
变频器
答:
380V输入电压的话应该是400V级的变频器
。手册上写得是380V~415V。不过个人使用经验420V也应该没问题。直流过压也是有一个范围的,我想除非你输入电压高的离谱,应该不会报这个故障。不过我用的都是较大功率的变频器。至于小功率的是不是有这样的情况,经验有限,可能帮不上你。输入电压高的话,变频...
380v变频器输入
330
V电压
能正常工作吗?
答:
变频器输入电压低于设计电压的10%
就会报低压故障停止工作,不能正常使用。
3相
380V变频器
能用3相220V电源吗?
答:
1、
380V变频器
,厂家一般有规定
电压范围
,一般是-20%-+10%,当低于-20%时变频器会报故障(欠压)。所以220V电压接入,变频器无法工作 2、有的变频器厂家考虑到一些特殊场合的应急运行,设计了一个功能叫应急运行,当电网故障后,可通过UPS
输入
单相220V给变频器,变频器能在低速、轻载下运行,但...
变频器
标示的1.1/2.2/3/5.5/7.5千瓦
380
∨是什么?
答:
通用
变频器
对电源的要求主要有输入电源电压、频率、
允许电压
波动
范围
、允许电压不平衡度和允许频率波动范围等。其中输入电源电压指标包括输入电源的相数,如三相、
380V
、+10%~15%,相间不平衡度≤2%、50×(1±5%)Hz;允许电压波动范围和允许频率波动范围为额定
输入电压
幅值和频率的允许波动的范围。也有的...
变频器输入电压范围
答:
变频器
在额定
电压
以下是可以用的,但要注意有些变频器不能调节低压报警电压,那么在低压运用时可能会报警。还有就是注意变频器控制电压要求,可能达不到这么大的
范围
,那么就需要要单独控制他的控制电源。只要注意这些就没问题了,我知道三菱和富士的变频器是可以的,只要是选择3相400v的就可以在这个电压...
380变频器
可以用在220v电源上吗!?
答:
变频器
不是变压器。使用IGBT整流加上LCL滤波器倒是可以抬升电压,但是不能用在单相的场合。所以,输出能不能到
380V
就要看你的进线电压能不能将直流母线稳定到510V以上。也就是你的
输入电压
必须是380V。只要直流母线可以在510V以上,输出就可以达到
380v
。但是在选型时变频器必须降容60%。
变频器输入电压
的
允许范围
是340
v
~420v,其直流平均电压的变化范围是多...
答:
这个问题不用那么复杂的,因为
变频器
不管输入电压是三相还是单相,反正是输入的正弦波交流。那么相对应的输入的直流电压就应该是交流电压的√2倍,即√2×(340~420)
V
,所以该变频器的直流
输入电压范围
应该是480VDC~594VDC。一般实际
输入范围
比这个范围略宽,厂家留有一定余量。变频器基本上都设置有三相...