99问答网
所有问题
当前搜索:
30kw用多大铝电缆
30千瓦需要多少平方
的
电线
答:
30千瓦
的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,建议用25平方的
电线
;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议
使用
...
30千瓦
变压器900米之外带15千瓦的水泵
用多大铝线
呢?
答:
30千瓦
变压器900米之外带15千瓦的水泵,用35平方铝线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38X0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,试选10平方的
铝电缆
(10*3+6*1)。主线每千米电阻为3.08...
1台75kw电机 1台
30KW
电机
用多大电缆
答:
以4极电机为例,75KW电机额定电流为139A,普通铜
电缆
要用50或75的电缆,如是交链电缆,用35平方的铜电缆就行。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量...
三相380V
30kw用
几平方的
电缆
?
答:
一般来说,30kw380v配10平方
电缆
。三相380V
30千瓦用
10平方的铜芯线就可以了。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的
30KW用
电
需要使用
16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
380V电压 25平方
铝线
最大能带多少KW?
答:
380V电压、25平方铝线,最大能带50KW。25平方
的铝线
,架空布线时最大载流量是100A(50KW),穿管布线是75A(37KW)。线路长度如果超过100米,因为电压降的影响,可用功率就要减小。安全载流量:一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的...
30千瓦
的电动机要
用多大
的
电线
?
答:
如果是三相电机,
30KW
约60A电流,至少要6平方线,散热条件要好。否则用10平方线 这么大的电机不会是单相电机
30kw
单相电要
多少平方电线
答:
区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用35平方的铜线。如果用
铝线
,要50平方。
电缆
的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的
使用
环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,选50平方的铜线。
30KW用多大
的
电缆线
?
答:
总电量
30KW用
三相电需要用16-25平方的
电缆线
。总电量30KW电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考虑将来的余量建议使用25平方。
30kw
要
用多大
的
电缆
和开关
答:
如果是380V,导线电流密度是5A/MM²
30KW
要用10.725平方毫米的
电缆
和53.625安培的开关。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)...
30kw用多大电缆
答:
总电量
30KW用
三相电需要用16-25平方的
电缆线
。总电量30KW电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考虑将来的余量建议使用25平方。