99问答网
所有问题
当前搜索:
2个昆仑通态屏与1个PLC通讯
昆仑通态
触摸
屏和西门子PLC
,为什么触摸屏有的页面工程
1
能
通讯
,页面...
答:
看看设备窗口这个IP没设置对吧
通讯
不上基本上就是这个问题了
MCGS触摸
屏与
三菱FX5U
plc
无线
通讯
例程哪里有?
答:
以下是MCGS触摸
屏与
三菱FX5U
PLC
基于MODBUS协议下的无线
通信
实现方法。此方案中MCGS触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用西安达泰电子PLC无线
通讯
终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。一、测试设备与参数 1. 三菱PLC型号:FX5U *1台 2. 触摸屏型号:
昆仑通态
TPC7062TD *1台 3...
昆仑通态
触摸屏连接三菱
plc
后还可以通过交换机连接另
一
台昆仑通态触摸...
答:
不用交换机,两台
屏
并联即可。关键是地址的定义一定要注意
PLC
能
和
显示
屏通讯
连接吗.
答:
PLC
需要准备13根端子线,分别是 : 1路24V地线(共地)、12路可输出24V电平量的DO(LED显示的3+2+2+1=8路、语音录放的3+1=4路);使用的时候,只要遵循想让“命令端子”通断,然后让“确认”端子有效(高电平有效),即可执行;例如:语音录放的使用:正确将各个接线端子连接到位,确保供电...
请教大家5
个昆仑通态
触摸屏同时控制
1个PLC
如何通过莫迪康MODBUS实现...
答:
Modbus
通讯
机制就是只能一主多从,就算你的其中
一个屏
做了Modbus RTU数据转发的从站功能,但是剩下的4个屏依然是4个主站,与之前的屏还是形成了4主一从的模式,这是不允许的。1,其实你可以把第一个屏做modbusTCP从站转发,这样剩下的4个屏就可以做TCP主站,这样就可以解决了。ModbusTCP是允许多主...
急!!!
昆仑通态
触摸屏连接
西门子PLC
问题
答:
台达触摸屏一般是com2口的1脚和6脚接西门子200的3脚和8脚1--3为rs485
通信
的正3--8为rs485通信的负即可。先在组态软件里面放几个指示灯,每个指示灯属性设置合适。通信线是根据触摸屏手册给的图自己焊接的plc,触摸屏,电脑跟plc连接下载程序的下载线,电脑跟hmi连接的下载线,触摸
屏跟plc
连接的...
昆仑通
太触摸屏连接
两个
台达
plc
怎么
通讯
站号2昆仑通太触摸屏怎么控制站...
答:
如图所示,首先PLC编程,设置串口
通信的通信
协议,9600,8N1,
一个PLC
用MOV K1 D1121,另一个PLC用MOV K2 D1121,就是一个PLC站号1,另一个PLC站号2。然后MCGS种放入两个台达的设备,分别设置1和2,就可以了。望采纳。。。
200smart
PLC与昆仑通态
连接
通讯
,在断线后PLC如何收到断线信号、然后发出...
答:
这种啊,首先,你要
PLC
里面定义两个变量,比如整型;然后,
昆仑通态
里面,对应下;然后,需要昆仑通态里面写个简单的脚本,设置循环周期,比如1秒,每次把这个变量加1,循环写;最后,PLC中,一个存历史,一个就是昆仑通态写的那个,如果两次比较都相同,说明跟触摸屏断开连接了,就M点报警,就好了。...
昆仑通态
触摸
屏和
西门子s7-200
plc通讯
初始化失败?
答:
串口初始化失败,就是串口编号选错了,比如用的COM
2和PLC
连接的,结果串口父设备中设置的是COM3,而触摸
屏
没有COM3,就会提示串口初始化失败。望采纳。。。
三菱
plc
3sa. 1n
两
台无法
和昆仑通态
触摸
屏通讯
,有老师给远程指导一下吗...
答:
不要同时接,先接1台
PLC
,建一个变量,接对线,设对参数,看能不能
通讯
,设置完通讯参数要重新上电。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
昆仑通态触摸屏一机多屏应用
1500连两个相同的触摸屏
三菱plc一机多屏
昆仑通态屏与屏互相通讯