250的变压器用多粗的电缆
250变压器
进线
电缆用
多大
答:
250kva的变压器额定电流在360安培左右。
进线电缆可以选择150-185的铜质电缆
。
250
kva
的变压器需要
多大
电缆
?
答:
答:250kVA变压器出线铜芯电缆用95平方;铝芯电缆用120平方
。解析:根据功率公式 P=UI,功率单位是“瓦(W)”,电压单位是“伏(V)”,电流单位是“安(A)”,即 1W=1VA,250kVA=250kW,其出线就是日常用380V三相电,电压380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cos...
250
kVA
的变压器
低压侧
用多粗的
电览
答:
用95平方
电缆
。
10KV,
250
KVA
变压器
要选
用
什么型号
的电缆
?
答:
低压侧250/0.4/1.732=361A,
可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300电缆 250kva的变压器额定电流在360安培左右
。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流...
250变压器
离工厂
15米
,用多大
电线
答:
250
KW用电量,使用三相电源供电,线路电流在658A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,658A电流,
需要使用
3根185平方毫米的铜芯电缆供电。250kva
变压器用电线
I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用高压绝缘铝芯电缆3*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1....
250
千瓦
的变压器
带220千瓦的电机距离300米
用多粗的电缆
答:
250
千瓦
的变压器
带220千瓦的电机距离300米用150平方铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=220/(1.732X0.38X0.85)=393A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选150平方铜电缆。电压损失计算:距离:L=300米铜线电阻率:ρ=0....
250
KVA
变压器
出线
电缆用
多大,怎么计算?
答:
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍
粗的
导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小...
我想安装一台
250
伏
的变压器
,距离1500米,10千伏高压吕线,具体
需要
什么规 ...
答:
您想要安装一台
变压器
,电压等级为
250
千伏安,
需要
将电能传输至1500米外的地点,沿线
使用
10千伏高压线路。为了确保传输效率和安全性,您需要考虑以下几点:1. 变压器安装地点与电源之间的距离以及线路的类型将决定所需
电缆的
类型和规格。2. 针对高压侧的额定电流(假设为16安培,考虑了电缆的额定容量和空载...
250
KⅤA
变压器
低压配多大
电缆
答:
250
KVA的三相
变压
,输出额定功率约200千瓦,额定电流380A左右,如果使用设备能达到200KW,至少
需要
150平方的铜线,或者185平方铝线,如果下游
使用的
设备功率不大,根据实际使用功率选择
250
kva
的变压器
出线要多少平方
的电缆
答:
额定电压400v。I=P/1.732*0.4=
250
/0.6928=361A,如果选择
电缆
敷设,截面每平方毫米不宜超过2A 建议选择yjv-3*150mm2*2根,当然导线短
的
话可选择yjv-3*240mm2能满足要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
250变压器满载电缆多大
250kva变压器进线电缆多大
250千伏安变压器配多大电缆
250变压器高压侧用多大电缆
250变压器用多大铝芯电缆
250变压器进线电缆用多大
25okva变压器输出电流配线
2250变压器用多大电缆合适
185平方铜线带250千瓦电机