99问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器高压电流多少
200
kva
变压器
可以承受负载最大
多少
安培的
电流
?
答:
高压一次电流I=P/√3*U=200/1.732*10=11.5A
。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
200
kva
变压器
整定
电流
是
多少
?如何计算?
答:
高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A
低压侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A
功率为
200
千伏安的工业用
变压器
的额定
电流
为
多少
?
答:
1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A
2、如果低压是400V,则低压输出的线电流I2=200/0.4/1.732=288.7A 你在变压器名牌上可以看到的。
200
KvA的
变压器
要配
多大
的熔丝?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,
200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3
)= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
200
kva
变压器
高供低计应配置
多大
的
电流
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289
(A)电流互感器若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
200
KVA的
变压器
可以承受
多大
的功率?
答:
所以
200
KVA的
变压器
:
高压
侧最大额定
电流
为12A。低压侧最大额定电流为288A。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根。计算出功率再计算电流:初级电流=功率/220伏。次级电流=功率/16伏。比如说一个EE40,初级3+3,次级...
“
200
KVA
变压器
”负载允许最大的
电流
是
多少
?
答:
电压等级为10/0.4KV 容量
200
KVA的
变压器
额定
电流
=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动
多少
KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW 如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。200KVA变压器负载允许最大...
200
kva的
变压器
用
多大
的总开关,
电流
是
多少
, 该用多大的电容,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV,
200
kvA的
变压器
低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
...160、
200
等容量的
变压器高低压
侧的
电流
各是
多少
?最好给个表格类的...
答:
容量
高压电流
低压电流 30KVA1.7343.3 50KVA2.8972.1 63KVA3.6490.9 80KVA4.62115.5 100KVA5.77144.4 160KVA9.24230.94
200
KVA11.5288.7 以上是联接组Yyno时的电流,一般
变压器
都是这种组别,除非用户特殊要求。希望对你有用
高压
1万变380伏2OO仟优安
变压器
低压端
电流
是
多少
?
答:
高压
侧12A,低压侧:一般
变压器
的功率因数为0.7-0.8之间,负载功率达到80%为最好,因此
200
KvA变压器长期负载
电流
为288.7A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器高压额定电流是多少
200kva变压器最大电流是多少
200的变压器低压电流是多少
200kva变压器电流
200kva变压器每相额定电流是多少
200kva最大电流
200千瓦变压器多少电流
200变压器低压额定电流
200kva变压器高低压额定电流