99问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器高压电流多少
...
高压
电缆长度
200
米,零序
电流
怎样计算,是
多少
。
答:
你好 应该是57.7A 不知道对不对
5500千伏安
变压器高压
侧
电流
是
多少
答:
5500千伏安
变压器高压
侧
电流
。5500kva电流为32A如果是三相变压器,一侧的额定线电流=500000、1.732X该侧的额定线电压。如果是单相变压器,一侧的额定电流=500000/该侧的额定电压。
高压
线70平方能带动1250千伏安和400千伏安的
变压器
吗?
答:
1. 高压线截面积为70平方毫米,能否带动1250千伏安和400千伏安的变压器?2. 首先,我们需要计算两个
变压器高压
侧的额定
电流
。3. 1250千伏安变压器的高压侧额定电流为72.2安。4. 400千伏安变压器的高压侧额定电流为23安。5. 将两者相加,得到总的高压侧额定电流为95安。6. 70平方毫米的高压线截面积...
变压器
630KVA最大用
电流
是
多少
?
答:
变压器
630KvA最大用
电流
是630/1.732/0.4=909.3A
10KV
变压器高压
侧额定
电流
是
多少
?
答:
10KV
变压器高压
侧额定
电流
:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732×变压器额定电压)。变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10KV变压器的输出电压为400V,不是380V,这是变压器的标准设计。
10kV
变压器高压
侧额定
电流
是
多少
?
答:
三相变压器额定
电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。10KV
变压器高压
侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
150KV的
变压器
低压处的
电流
是
多少
,怎么算的呢
答:
150KV的
变压器
低压则
电流
计算:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A)。经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。使用环境 1、周围空气温度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃。2、安装地点海拔不超过2000m。3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不...
10KV
变压器高压
侧额定
电流
是
多少
?
答:
10KV
变压器高压
侧额定
电流
:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
10KV630KVA
变压器高压
侧的
电流
是
多少
?
答:
你问的问题真的是外行啊
变压器
是一个衡压系统 而
高压
侧的
电流
是是负载决定 当然不能太大。最大为630/10/1.732=36.37A
200
KVA
变压器
,大约需要
多少
升变压器油?
答:
200
KVA
变压器变压器
油重约160L。变压器油主要起绝缘和导热的作用。油的
多少
取决于变压器的设计,每个厂家都不一样,会在变压器的铭牌上标示。变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,防止各部件受潮而引起绝缘强度的降低,变压器运行的时候,变压器油吸收绕组和铁芯产生的热量,起到...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜