99问答网
所有问题
当前搜索:
1600kva变压器最大负载多少千瓦
用2台
1600kVA变压器
,供
负载
电流为1600A,可以吗?
答:
申请减容,留一台
变压器
就可以,如果用两台变压器运行,无功太大了,力率费太高了,申请减容,留一台变压器,每月可以减少32000元的基本容量费。
1600Kva的变压器
。它的高压柜端速断电流设置多
答:
主要是躲过合闸涌流,取决于线路长度,估计2到3倍额定电流吧。
1600kva的变压器
应匹配
多大
发电机?
答:
kVA
是视在功率,换算从
kW
还要考虑功率因数。另外如果是单台大电机直接启动,启动瞬间由于启动电流的冲击系统电压会有明显的下降,可能会无法启动。
1600KVA
容量的三相
变压器
请问它的高低压侧电流各是
多少
?一次电压是10K...
答:
应该是低压输出的额定电流是;
1600
×1.443≈2310A左右,高压输入的额定电流是;1600×0.0577≈92A左右,可以点击;http://wenku.baidu.com/view/8b225e816529647d27285230 参考。补充一点,
变压器
的额定输出电压,标准是400V,,或者,0.4KV,变压器上有注明,请注意。不是我们通常叫叫的口头称呼380...
1600
吨注塑机
多大变压器
答:
一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV变压器。假定
最大负荷
为3500
kW
,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150
kVA的变压器
,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
1600kva
的三相10000/400的
变压器
每匝的电压?低压
多少
匝?是怎样算来的...
答:
需要知道 1;铁芯截面积 2;选择的磁通密度 3;根据上述二项可以算出每匝电压 4;根据 3项X低压相电压X系数=低压匝数
容量为
1600KVA的变压器
瞬间启动的电流为
多少
答:
变压器
励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中
最大
峰值可达到变压器额定电流的6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源...
变压器
容量在
1600KVA
(10KV/0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择
多少
?
答:
口诀计算的话,一次电流约为96A,因此,高压侧电流互感器变比应选择100/5或者以上,安全考虑可选择150/5电流互感器
1600KVA
容量的干式
变压器
空载损耗是
多少
?如何计算出来?
答:
1600KVA
容量的干式
变压器
空载损耗是多少?如何计算出来?变压器的空载损耗随变压器的不同结构及设计,即不同的系列型号是不一样的。确切数据查阅出厂说明书及试验报告。在设计时,随着采用不同的铁芯材料,如非晶合金,冷轧钢片,热轧的,及结构不同,损耗不同,大的制造厂都有设计手册查阅材料性能。一般在...
800
KVA变压器
,现在的低压电流是1500A-
1600
A,能长期使用吗?会发生什么...
答:
亲你好!不知你说的是不是10/0.4KV三相变压器,如果是。那么800
KVA变压器
低压额定电流为1154.7A所以你变压器过载了,2小时内短时间运行没问题,如果长时间运行做好变压器烧毁或爆炸准备,所以除非你想变压器报废,要不赶快处理(减少
负载
或变压器增容),希望亲能用上。
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉
13