99问答网
所有问题
当前搜索:
1600kva变压器最大负载多少千瓦
2000
kva变压器
可以承载
多大
功率?
答:
根据视在功率公式S=1.732UI 高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A 低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A 换成
千瓦
就是换成有功功率,根据有功功率公式P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=
1600KW
我国工业上的中低压有380V,欧洲有575V,美国有690V。2000
KVA变压器
出去无功功率,...
变压器
容量为
1600KVA
怎样计算一次侧二次额定电流
答:
老型号或者质量特别好的和定制的按每
KVA
1.5A实际使用(
1600
靓也可以整定在两千四五),若是一般的或者运行超5年的按1.4整定(低压出口空开整定值,如1600级的一般在2250下运行)。
各位老师:我厂有
1600KVA的变压器
,现在使用时有功功率为900
KW
左右。现在...
答:
是这样的,
1600
*0.8就是
KW
那就是1280-1300KW,但是
变压器最
好的工作状态是额定容量的65-70%,再乘同时运行系数0.7-0.8.所以你主台变压器可以在1250-1300KW运行。
1600
吨注塑机
多大变压器
答:
一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV变压器。假定
最大负荷
为3500
kW
,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150
kVA的变压器
,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
用2台
1600kVA变压器
,供
负载
电流为1600A,可以吗?
答:
申请减容,留一台
变压器
就可以,如果用两台变压器运行,无功太大了,力率费太高了,申请减容,留一台变压器,每月可以减少32000元的基本容量费。
2000
kva变压器
能承载
多少千瓦
答:
,在初次安装并联电容器时,如果需要比较精确的容量数值,那就必须计算出用电系统实际的无功需求量(即计算出所补偿电容容量的大小),它需要下列条件,1.
最大负荷
时有功功率P。2.初始功率因数COSφ1,3.目标功率因数COSφ2(一般.把它定在0.95)。然后根据公式Qc=P(tanφ1-tanφ2)...
1600Kva的变压器
。它的高压柜端速断电流设置多
答:
主要是躲过合闸涌流,取决于线路长度,估计2到3倍额定电流吧。
电力
变压器最大多少KW
?
答:
我在电力工作,所报装的用户
变压器最大1600KVA
1600千伏安
的电机空载耗电大小
多少
答:
1600KVA变压器
的空载是2650W,因为1
千瓦
1小时是1度,所以2.65千瓦×1小时=2.65度。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和...