99问答网
所有问题
当前搜索:
15000变比是多大互感器
三相三线电压
互感器变比为
10000:100电流互感器变比为75:5实际用电量是...
答:
计算如下:实际用电量*电压
互感器变比
*电流互感器变比=18*10000/100*75/5=18*100*15=27000KWh。
...1 2 2 5 10 当
互感器
中心穿过两匝后乘多少倍
变比
50/5
答:
你所说的电流
互感器
,中心穿过2匝,是75/5的互感器,这时倍率为75/5=15;当该互感器中心穿3匝时,就变成50/5的电流互感器,这时倍率为50/5=10.。因此,你的问题答案应该是:把该互感器的一次线(穿心)匝数由2匝改为3匝,那么互感器的
变比
就是50/5了。
...Z/3*220/380V/3*1.5(6)A三线四线费控智能电表陪
多大
的
互感器
...
答:
首先互感器的匹配不是看电度表,互感器的变比大小是根据你实际用电电流大小来决定的,用电电流小而
互感器变比
过大会出现计量不准的情况,按你187台机器来算,每台约200W计算,全部工作电流应该是170A左右,150/5的变比应该可以,为什么会出现现在的用电量比过去的用电量多,可能的原因之一,首先你的...
电流
互感器
标签; 电流比 1500A 15VA
变比是
多少
答:
电流比指的是一次电流比上二次电流,你现在只有一次电流与二次负载,二次电流通常有1A、5A两种,所以电流比可能是1500/1A、也可能是1500/5A
一比400
是多大
的
互感器
答:
400/5指的是一次额定电流400A,二次输出电流5A,
变比
80。电表的铭牌上面有(与表的负载电流有关)假如一个表的铭牌上是1200imp/kwh,5-60A,说明该表在5A的负载电流下走1200个脉冲数为一度电,如果是300(r/kWh)10-100A,则是该基本电流10A时,电表转300圈为一度电。其中脉冲数和圈数一个...
在高压计量中,计量表显示3度,高压电流
互感器变比为
30/5,高压电压互感器...
答:
电流
互感器变比为
30/5即倍数为6倍 ,电压互感器10000/100即倍率为100倍 就可以得到该计量总计费倍率为600倍 ,而现在计量表显示3度 实际消耗的电能就为3X600=1800度。
电流
互感器
100比5是多少倍
答:
有些电流
互感器
的
变比
可以低至5比1,而有些则可以高至1000比1。因此,在使用电流互感器之前,需要准确地确定电流的变比,以确保所得到的结果是准确的。总之,100比5这个比例是电流互感器中非常重要的参数,它可以帮助电力工程师智能地测量和控制电流,从而保证电力系统运行的安全和稳定。
电流
互感器
的100比5等于多少?
答:
具体来说,"100比5"的含义可以用数学公式表示:100 / 5 = 20。这意味着,当电流
互感器
的输入电流为100安培(A)时,输出电流将是5安培(A)。这样的设计使得电力工程师能够使用较小规模、成本更低的5A设备来测量100A的电流,从而简化了测量设备的配置和降低了成本。值得注意的是,"100比5"的
变比
...
请问如下图中的零序电流
互感器
的
变比是
多少?
答:
建议零序电流
互感器变比
选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。4 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变化的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统...
...高压侧电流
互感器变比
应选择多少? 老师你好,2500/5对吗
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流
互感器变比
应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉