电流互感器标签; 电流比 1500A 15VA 变比是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-05-13
电流比指的是一次电流比上二次电流,你现在只有一次电流与二次负载,二次电流通常有1A、5A两种,所以电流比可能是1500/1A、也可能是1500/5A
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-05-09
这个不能说明变比
铭牌上应该有写每个端子的变比,例如300/5,600/5
第3个回答 2011-05-21
楼上正解。
相似回答
问下变压器
互感器
问题!
答:
这个电流互感器,
变比是 2000/5
,即,原边额定电流2000A时,二次电流5A。1T表示原边导体为1匝情况下,满足变比要求。15VA指的是互感器的额定容量,比如二次电流5A时,二次绕组输出电压不应超过15/5 = 3V,否则可能出现饱和,不能保证测量精度。另外,这只电流互感器的精度等级是0.5级,一般用于测...
关于
电流互感器
答:
比如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的
电流互感器是
150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍=
1500A
=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流...
各位谁知道电阻21.1Ω,300A/30SEC
;电流互感器
300-150A 5P20,
15VA;
答:
5P20是指
互感器
的准确度是5P(即在额定一次
电流
下的误差为±1%,相位差为60′;在额定准确限值一次电流下的复合误差为5%)额定准确限值一次电流:互感器能满足复合误差要求的最大一次电流 额定准确限值系数是20(额定准确限值系数=额定准确限值一次电流/额定一次电流)
15VA是
该互感器的额定负荷,就是二次...
电流互感器
参数含义?
答:
即:负载能力,一般是5VA,10VA,
15VA
,20VA,25VA,30VA,40VA,50VA等 另外,保护线圈的准确级次还有:5PR,10PR,PX,TPY,TPZ,TPS等等
电流互感器
的型号参数各代表什么 电流互感器的型号参数各代表什么 悬赏分:10 - 离问题结束还有 14 天 23 小时 LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10...
保护用
电流互感器
的额定参数有哪些啊
答:
2、一次额定电流:允许通过
电流互感器
一次绕组的用电负荷电流。3、二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。4、 额定
电流比
(
变比
):一次额定电流与二次额定电流之比。5、额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。
电流互感器
铭牌参数含义
答:
保护用
电流互感器
的额定参数:1.
变比
(额定一次电流和额定二次电流)。2. 准确级次(精度):5P、10P等。3. 准确限值系数(ALF):一般有10、15、20、25、30、40、50等。4. 额定负荷:一般有5VA、10VA、
15VA
、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA等。电流互感器的型号参数各代表什么:LZZBJ9-...
电流互感器
的型号参数各代表什么
答:
W:在第三位,表示户外型;电压互感器中的根号3参数代表:线电压是相电压的根号3倍。
电流互感器
选型首先电压等级与之一致,其次与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~
1.5
倍。关于精度的选择:用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。
如何确定
电流互感器
的
变比
,准确级
答:
互感器的
变比是
根据互感器的线圈数来确定的,计算方法就是一次线圈和二次线圈数量的比值
;互感器
的准确度等级由线圈的线性度确定,厂家根据自己产品特性给出自己的准确度;校验的话就是给互感器通电,记录下量程范围内的输入输出
电流
大小,根据电流大小的比值计算变比,根据误差大小算准确度等级。
电流互感器
功率问题
答:
15VA
指的是互感器损耗功率,与最大功率无关.
电流互感器
的主要参数是
变比
,如100/5A,它一次侧允许长时间最大通过
电流为
100A,二次侧为5A.