99问答网
所有问题
当前搜索:
120千瓦发电技能出多少铜
老式
120千瓦发电
机能拆
多少铜
答:
主要的铜在发电电机上,
一般有几十百一百公斤铜线
,只不过是漆包线,比电线铜线更便宜,因为铜线上包了绝缘漆层。
各种型号的电动机含
多少
的
铜
!
答:
各种型号的电动机含铜量:1、Y系列(IP44)三相异步电动机(H80-H400)。2、Y系列(IP23)三相异步电动机(H160-H355)。3、Y2系列(IP54)三相异步电动机(H80-H400)。4、YPF系列变频调速三相异步电动机(H80-H355)。5、YD、YDT系列变极多速异步电动机(H80-H355)。6、Y、YR系列中型高压三相异步...
急急急,3台压缩机共
120千瓦
。需要
多少
平方的铜线,谢谢
答:
120kw
功率计算如下:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
120KW
/380/1.732/0.85=214A。经查电缆电流对照表,120KW负载至少要选择95平方的电线。
我有一台
120千瓦
电机用
多少
平方吕线,和多少平方铜线
答:
120KW
的三相电机,选用95mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者120mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适.计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=120000/380/1.732/0.85≈214.5A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:214.5×(1+20%)≈257.4A;在不考虑...
120千瓦
的三相
发电
机用多大铜电缆?
答:
功率为
120千瓦
,电压为380伏,需要截面积为76平方的电缆。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 接线方法 三相交流
发电
机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈...
120
个
千瓦
要用
多少
平方的电线
答:
如果用三相四线制380V网电,
120
个
千瓦
要用150平方毫米的铜芯电线。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=120000÷(1.732×380×0.85)=214.5(安培)根据安全载流量表,查的使用150平方毫米的铜芯电缆。(120平方毫米...
120千瓦
的厂房,需要配置
多少
平方的导线,铜或铝.
答:
电阻性设备铜线70平方 铝线95 电机铜线95平方 铝线
120
120千瓦
功率需用
多少
平方的铜芯电缆
答:
120千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=120/(1.732×380V×0.85)=214A 根据电线电流对照表,
120KW
负载至少要选择70平方的铜芯电线。70平方的铜芯电线...
120千瓦
要用到
多少
平方的铜线
答:
单芯导线架空敷设的话用95平方
铜
芯线就够了,电缆需大一个规格
120
平方。纯电阻负荷架空敷设的话70平方就够了。
120千瓦
三相电机.用多大铜电线
答:
三相电机
120千瓦
,它的工作电流是240安,理论上用95平方的铜芯线足够,实际情况要考虑线路的长度