99问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机配多大的空开
有2台
11千瓦电机
同时运行,2台30千瓦电机(一备一
用
)
配空开
.断路器.接触...
答:
共计52kW,电流105A,
空开
.断路器.接触器.热继电器.毋线均可按120A选择,.铜芯线每平方5A,毋线25平方,支线
11千瓦
6平方,30千瓦10平方。
11千瓦电动机
要配多少A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
3、家庭用电线照明,插座2.5㎜2×3,空调插座用4㎜2×3,进户电源线用10㎜2×3怎么装了 主线用6的 电灯泡用1.5的 就在家搞的6平方的 。4、
11千瓦电动机
具体
用多大
截面积的要根据所使用环境、负载特性、电压等来决定,常用的总进户线为16mm2 的硬芯铜线,要是铜线的话还可以凑活,铝线的话...
10平方的电缆线配
11千瓦
风机需
多大的空开
答:
11千瓦的三相电动机,额定电流22A左右,实际上线路如果不长只需要4平方的铜线电缆就可以,空开根据电机的额定电流选择,
11千瓦电机用
32A空开,D类
的空开
请问11kw
电机
要
用多大的
线和开关
答:
11KW的
电机配多大的
交流接触器,和多大的导线 220v的电压每
千瓦
电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11kw的
电机
选择
多大的空开
和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW/380V/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、接触器规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
11千瓦
风机需要
多大
交流
空开
答:
11千瓦的
三相
电动机
,额定电流22A左右,用25A或者32A的3P
空气开关
,型号D25或D32
5千瓦和
11千瓦的电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
最小1.5平方铜芯线,接触器按
空开
电流选,熔断器选20A(1.5-2倍额定电流),热继电器选16-24A的,整定值调到16-20A左右。11kw
电机
电流为22A,要选32或40A
空气开关
,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选40A(1.5-2倍额定电流),热继电器选25-40A的,整定值调到32-40A左右。
11千瓦的电机
要配备
多大
线经 什么样的电箱
答:
6平方铜芯足以,距离远加大线径,装个3P
的空开
,三相保险。接触器和热继电器启动和停止按钮即可。条件允许安装
电动机
综合保护器更好。
11千瓦
三相水泵380v
用多大
开关?
答:
一般情况下,
11千瓦
三相水泵380V需要使用三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
电机的
额定电流是21.8安,功率是
11千瓦
,采用的是直接启动,应如何选用电 ...
答:
通常工厂里实际应用的情况是
空开
40没问题,但主回路熔断器是不装的,只装在两次回路上,6A就,主线路交流接触器是18安太小,应该比
电机
额定电流大一个等级.热继电器是在17安-25安之间选的是对的,但它的定值在这个范围内是可调,一般根据这个电机整定在22.5这样,根据你的情况一带负载启动就烧保险丝或是...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw电机断路器用多大的
11kw220v用多大空开
11千亘的电机用多大的空开
11千瓦的风机用多大的空开
11kw变频用多大空开
总功率11kw用多大空气开关
11千瓦用125的空开可以吗
11千瓦用多少公开开关
11千瓦电机怎么选开关盒