99问答网
所有问题
当前搜索:
110千伏避雷器泄漏电流
110kv避雷器泄漏电流
多少不合格
答:
10mA。110kV
避雷器的泄漏电流
标准值是根据国家标准和电力行业标准规定的,一般为不超过10mA,如果110kV避雷器的泄漏电流超过了标准值,那么就不合格。
避雷器泄漏电流
标准是多少
答:
根据国家标准《GB11032-2010交流金属氧化物
避雷器
技术条件及试验方法》规定标准如下:1、高压避雷器
的泄露电流
标准在额定电压1kV至36kV时
泄漏电流
不超过10mA,额定电压66kV至1000kV时泄漏电流不超过20mA。2、极高压避雷器1100kV及以上的泄漏电流标准不超过30mA。
110kv
避雷器
耐压试验打多少
答:
110千伏避雷器
能打工频耐压185千伏,持续时间一分钟。110千伏避雷器试验标准为:1uA电压下75%
泄漏电流
小于等于50uA。国标规定是50UA,厂家出厂试验一般都是20UA。再测一下直1MA电压直流1MA没问题的话那就没什么问题如果偏小的话说明老化了,泄露电流大的话严重会爆炸。比如拿氧化锌避雷器耐压试验:直流...
110kv
线路
避雷器
泄露
电流
表怎么办
答:
1、用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。2、用令克棒将屏蔽线与
避雷器
导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。
FZ-
110
的
避雷器
的参数
答:
避雷器
用途 电站 电站 系统标称电压
kV
110
110 避雷器额定电压 kV 100 100 持续运行电压 kV 78 —标称放电
电流
kA 10 5 直流1mA参考电压 kV不小于 145 —0.75参考电压下最大
泄漏
μA 50 50 陡波冲击残压 kV不大于(峰值)291 —工频放电电压kV不小于 —170 1.2/50冲击放电电压kV不大于(...
110kv
变压器中性点
避雷器
耐压试验泄露
电流
大,对运行有什么影响?_百度...
答:
一般
110KV
及以上的电力系统是中性点接地的系统。当然,变压器中性点直接接地运行,是不需装
避雷器
的,但在这些系统中,为了防止单相接地事故时短路
电流
过大,中心调度所常要求系统中有15%--30%容量的变压器的中性点与地线之间断开运行。产生的影响:中性点的绝缘不是按照线电压设计的变压器的中性点,就应...
避雷器泄漏电流
作用
答:
假设110避雷器全电流 600MA 阻性电流10% 60MA 当阻性电流增加2倍 甚至5倍 那么避雷器全电流也只有900MA左右 ,而一般
110KV
在线监测绿区会在1200MA左右。而我们下雨天看到的
避雷器泄漏电流
会处于红区,报警红灯亮起也不说明避雷器就坏了。监测避雷器我认为还需要看其状态过程。一些避雷器早期故障及...
避雷器
持续运行
电流
一般多大?
答:
看MOA的电压等级吧,一般10kV的0.07-0.1mA,
110kV
0.4-0.6mA, 220kV 0.6-0.7mA ,500kV 1-2.5mA。一般比较关注
电流
中的阻性电流,当然全电流变化就很可怕的了,一般变10%已经很危险。
110kv
线路及
避雷器
问题
答:
回答你第一个问题,
泄漏电流
表的指针经常到红色区域,并且经常变化,有时候正常,有时候变大;这是很正常的现象,你这是11万站进口处的
110kv
线路
避雷器
,避雷器在系统中受到系统电压的影响发生泄漏电流增大是正常的现象,因为系统中的电压波动很正常,各种过电压频繁作用在避雷器上,对避雷器的寿命影响...
氧化物
避雷器
过电压击穿
电流
是多大?
答:
避雷器
的过电压击穿
电流
与避雷器安装地点的短路电流大小有关。一般情况下,避雷器标称放电电流的选择:
110kV
为5、10A,220kV~330kV为10A,330kV~500kV为20kV。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv避雷器泄漏电流不得大于
110kV避雷器泄漏电流异常
10kv避雷器试验 1ma泄露电流
110kv电缆泄漏电流
110kv避雷器额定电压的选择
变压器高压侧避雷器泄露电流
110千伏单相打多少耐压
110kv避雷器阻性电流标准
10千伏避雷器泄露标准