99问答网
所有问题
当前搜索:
10kv避雷器泄露电流多大
避雷器
持续运行
电流
一般
多大
?
答:
看MOA的电压等级吧,
一般10kV的0.07-0.1mA
, 110kV 0.4-0.6mA, 220kV 0.6-0.7mA ,500kV 1-2.5mA。一般比较关注电流中的阻性电流,当然全电流变化就很可怕的了,一般变10%已经很危险。
避雷器泄漏电流
标准
是多少
答:
根据国家标准《GB11032-2010交流金属氧化物避雷器技术条件及试验方法》规定标准如下:
1、高压避雷器的泄露电流标准在额定电压1kV至36kV时泄漏电流不超过10mA
,额定电压66kV至1000kV时泄漏电流不超过20mA。2、极高压避雷器1100kV及以上的泄漏电流标准不超过30mA。
1
10kv避雷器
耐压试验打多少
答:
试验时,
监测泄漏电流升至1mA
,停止升压并记录此电压值,再降压到该电压的75%时,测量其泄漏电流。1mA电压比铭牌所提供的数据偏大,应与厂家联系。75%该电压下电流超过50微安,则氧化锌避雷器有可能受潮。氧化锌避雷器投运后,电流有一定增大,但电流不能超过50微安。
yh5wz-51/134
避雷器
泄露
电流
300合适吗
答:
yh5wz-51/134避雷器泄露电流300合适
。根据查询相关资料公开信息显示,yh5wz-51/134避雷器的额定电压为51kV,额定放电电流为10kA,最大泄漏电流为300mA。如果该避雷器的泄漏电流超过300mA,就会失去保护作用,无法有效地保护设备免受雷击等电力干扰的影响。所以yh5wz-51/134避雷器泄露电流是300合适的。
避雷器
正常
泄漏电流
值
答:
不超过50微安。
避雷器
的漏电标准为0.75毫安下不超过50微安。通过氧化锌电阻器的电流称为氧化锌避雷器的
漏电流
,也称为避雷器的总漏电流,在正常额定工频电压下,避雷器可视为绝缘体,因此,考虑到电压波动范围,将指示器设置为在0.75mA时漏电流不超过50微安。
避雷器泄漏电流
标准是什么?老弟最近准备考高压电工证,这个问题还不知道...
答:
通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌
避雷器
的
泄漏电流
,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。刚好...
避雷器泄漏电流
标准
答:
指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,考虑到电压波动范围,原则上越小越好。
泄漏电流
可以反应
避雷器
的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体。
10kv避雷器
直流参考电压值
答:
提出了该套装置本体及附属设备分频分流式脱离器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
避雷器
直流参考电压可参考氧化锌避雷器的u~i特性曲线判断。1ma参考电压和0.75倍该电压下的
泄漏电流
其实反映的是特性曲线拐点的位置,也是确定避雷器特性的两个重要参数。通过这两个参数可以 ...
避雷器
在运行时,其泄露
电流
应小于多少
答:
避雷器
在运行时,泄露
电流
在1毫安之下均是安全的。避雷器主要包括电源
防雷器
和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。用于保护...
避雷器泄漏电流
标准
是多少
答:
不大于50微安。根据查询中国工业网得知,正常的额定工频电压下,
避雷器
可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75安直流
电流
下
泄漏
不大于50微安。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv避雷器泄漏电流应为多少
10kv避雷器直流电阻多大
10kv避雷器泄漏电流表标准
10kv避雷器1ma参考电压
变电站避雷器泄漏电流标准
10kv避雷器工频击穿电压
避雷器泄漏电流标准值
10kv避雷器1ma参考电压标准
10kv避雷器泄漏不大于多少