99问答网
所有问题
当前搜索:
100个kw得用多大电缆
100kw
380v
用多大电缆
和开关
答:
6个220V15
千瓦
数控机床归算到380V约137A,再加上其它负荷,总开关可以适当放大一点,建议选250A的三相380V的空开,主
电缆
选用YJV-3*120以上的电缆。
100KW
如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。如果...
功率
100千瓦用多大的电线
?如何计算?
答:
功率
100千瓦用
95平方铜
电缆
。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)根据下面的电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方...
100kw用多大电缆
铜线
答:
120平方。根据查询楼盘网得知,
100kw用
120平方
电缆
铜线,
100KW
负荷电流在180A,用120平方电缆铜线才能够满足用电的需求,不会发生电路故障。
100
kv的用电功率要
用多大的电线
答:
100KW
设备需要用70平方毫米
的电线
。根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流 cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。100KW设备需要用70平方毫米...
100kw
380v
用多大电缆
和开关
答:
100kw
380v用95平方的铜芯
电缆
和250A开关,
100KW
/380/1.732/0.85=178A,空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择250A开关。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机,以三相发电机作为电源为三相电源,以三相电源供电的电路为三相电路,U、V、W称为三相,相与相...
100千瓦用多大电缆
线
答:
三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
100个千瓦
要
用多大
的
电缆
,三相四线的
答:
100个千瓦
要用95平方毫米的
电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
总功率
100kw
380v
用多大电缆
答:
因此,I = 100,000 / (380 * 0.8 * √3) ≈ 189.92安培。参考安全载流量表,95平方毫米的铜芯
电线
在安全载流量方面可以承受高达185安培的电流,因此,适合用于承载
100千瓦
设备的电力传输。在
使用电缆
时,务必检查电缆的合格证明,并确认其输入电压、输出电流、功率等参数是否满足设备需求,避免超...
功率
100Kw
380V需要布
多大
的铜线?
答:
埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯
电缆
的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地敷设 3x70平方铜芯电缆的载流量是236A>190A 所以上述电缆可以选择。
100kw
380v
用多大电缆
和开关
答:
95平方的铜芯
电缆
和250A的开关。
100kw
的功率和380v的电压决定了电流的大小,进而决定了所需电缆的截面积和开关的额定电流。95平方的铜芯电缆能够承载足够的电流,而250A的开关则能确保电路在过载或短路时得到及时保护。这样的配置既保证了电力系统的稳定运行,也保障了用电设备的安全使用。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100千瓦水泵用多大电缆
100kw功率需要多大的线
1000kw一般用多大电缆
180kw用多大电缆