99问答网
所有问题
当前搜索:
100kw的电缆大概多少平方
100KW的
负载,三相,应选
多少平方的电缆
答:
100
千瓦如果是感性负载、电流是210.5A,可选择150
平方
四芯铜芯
电缆
,它的的截流量是230A,可满足要求。
热泵模块机输入功率
100kw
需要配
多少平方电缆
?
答:
电流(A)= 功率(W)/ 电压(V) / 3相 所以,对于输入
100kW的
热泵模块机,电流可以计算为:电流(A)= 100,000 / 380 / 3 = 87.72A 然后,需要考虑电缆长度对电阻和电压降的影响。 在这个例子中,电阻和电压降需要保持在安全范围内,因此需要选择一个足够大
的电缆
尺寸以支持电流和长度。
总功率
100KW
距离200M 选用
多少平方的电缆
需要计算公式
答:
总功率
100KW
额定电流约:I=100/1.732*0.38*0.8=189.9A 电压降小于5%*380=19V,所以:距离200M 选用S
平方的电缆
:S=0.018*200*189.9/19=36平方毫米
三相电
100kw
要
多少平方
毫米铜线来带。高分悬赏
答:
100
千瓦负载额定电流约200A,如果供电距离在30米内。
电缆
截面建议选择70
平方
的铜芯电缆。70平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约247A。
100KW的
380v用电器路径60米需要
多少平方
的三相四线
电缆线
答:
100KW大概
200A电流,95*2.5=237.5,所以选用3*95十1*75
平方的电缆线
100KW
应该用
多少平方
铝线
电缆
答:
最经济的使用
电缆
用70
平方
的铝芯电缆就够用
100KW
和50KW需要用
多大的电缆
?多大的空开?计算公式
大概
是什么请高手赐...
答:
那要看你用铜的铝的啊?
100KW
铜的用50
平方
就行了,铝的要用95平方的,50铜的用25平方的,铝的用50平方的。铝的比较便宜,用的话可以和我联系下
三相1oo
Kw
中央空调用7o
平方
铜
电缆
是否可以?
答:
100kW
3相中央空调配70
平方电缆线
是大材小用,没有问题建议用50平方线。
100KW
,3相,800米远,要用
多少平方的电缆
啊
答:
1、鼠笼式380v
100KW
电机额定电流
大约
是198A,正常选用电缆铝芯的95mm²,选铜芯
的电缆
是(不小于)50mm²2、按照不同电压等级的常规输送距离发参考只,你的800米算是比较远的了,一般400v电压等级最远输送距离是400米。3、你要是非得用,考虑到这么远的电压降,铝芯电缆最小150mm...
输电线路250米,用电量
100
KV, 需要
多少平方
米
的电线
?
答:
如果使用的是380V三相交流电,平衡配置情况下250米可以忽略不计。如果功率因数按照0.8计算,
100
KVA的:电流=100000/380/1.732/0.8=190A 架空线选择,50
平方
铜线。
<涓婁竴椤