99问答网
所有问题
当前搜索:
默纳克门机关门不到位
默纳克关门没
减速
答:
1、减速时间设置不当:减速时间是指默纳克门机在关门过程中从正常运行速度逐渐减速到停止的时间
。减速时间设置不当,会导致门体在关门过程中没有适当的减速,出现关门过程过快的情况。2、收刀速度设置不当:默纳克门机在关门到位信号有效后,会进行收刀动作,即将门体收回到门框内。收刀速度设置不当,...
默纳克
3000
门机
开门
不到位
调整哪个参数
答:
应该是轿门的信号线有问题
,短接了,这样控制器总是默认电梯是开门的,这样就不能运行, 如果轿门长期不关门是会报故障的,你看看有没有故障代码吧
你好我这有一台江南莫
纳克
的电梯检修跟正常不
关门
,打正常开门就是不关...
答:
电梯处于检修状态时,自动功能就会解除,肯定不会自动关门
。正常状态时不关门,有几个可能:1、开、关门到位状态是否正常;2、电梯超载信号是否正常;3、电梯是否处于消防状态;4、门机控制是否正常等情况。
默纳克
电梯贯通门开着
门不
会关
答:
看看轿厢门中间是否有异物或者光幕是否坏了
,门机也有可能有问题,可先看看报什么故障代码
电梯
关门到位
时有冲击力是什么原因,关门到位时
没
有减速,该怎样处理...
答:
但是缺点是
门机
安装不好,或检测开关中的任何一个出现问题,门机就工作不正常。就像你说的冲击力很大,好像强行撞击一样。这是因为有一个开关信号失效,造成控制系统丢失门板位置,出现的现象。诚然减速开关信号丢失,会出现这样的情况。当开门
不到位
,
关门
时也会出现这样的情况。如果是申菱型的门机,通常...
默纳克
主板报32故障电梯不
关门
答:
题主是否想询问“
默纳克
主板报32故障电梯不
关门
怎么办”?故障代码32是表示门锁短接故障。1、检查门锁回路动作是否正常。2、检查门锁接触器反馈触电动作是否正常。3、检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开门
到位
信号。
我有台莫拉克3000梯子轿
门关不
了,短接了门锁怎么电梯还是不能慢上慢下...
答:
应该在门中间的位置。正常考虑安全设计会有两组开关串联组成;另外一种是需要
门机
控制盒触发的,就是编码器位置判定达到
关门到位
的判定,这种需要门机调试手柄来模拟输出到位信号。其实你通过控制柜里面的门锁监控界面完全可以判定关门到位信号的情况,如果信号进来了还不能运行就是其他的问题了。
默纳克
3000 E53故障
答:
如果尚未消除故障,还需对门机变频控制器检查,在电梯厅门轿门全部关闭的情况下,当
门机
变频控制器出现过电压、欠电压、过电流、欠电流、编码器故障、热保护等原因。一般会导致的门机死机,都会使开
关门到位
信号异常,进而出现E53和E55故障的出现,当厅轿门全部打开时,门机死机出现E55,当厅轿门全部...
菱王电梯
默纳克
系统动快车时总老是开
关门
,用的是展鹏
门机
答:
说明
门机
的开
关门到位
信号不正常,检查轿顶板X3、X5,要保证开门或关门时,只有一个是亮的。如果不是,说明门机给出的信号不对,需要重新做门宽自学习。检查门机安装是否正确,门地坎是否有异物卡住了门的开关,厅门、轿门动作是否一致等。还有一个可能就是开门、
关门到位
的线接反了。
默纳克
一体机一楼外呼不响应,自动上五楼待梯,报故障E55,是怎么回事?求...
答:
这个故障是E55 换层停靠故障,会出现本层开门不到位 。解决方法是:检查开门到位信号。电梯启动前对门系统这一对象的逻辑处理为:系统发出关门命令,在光幕不误动作情况下,
门机
应关门,
关门到位
后门锁立即接通。如果
关门不到位
或门锁没有接通,只要任何一个条件不满足,电梯将不停地进行开关...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
默纳克门机参数设置
默纳克开关门参数设置方法
默纳克门机关门到位反弹
默纳克900门机开门不到位
默纳克门机关门保持
默纳克e36故障门不关
莫纳克不关门原因分析
默纳克门机开门没力
默纳克门机关门不到位马上开门