99问答网
所有问题
当前搜索:
预制混凝土管桩检验批容量
预应力
桩
要多少根作一个
检验批
?
答:
预应力桩检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%
;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少...
桩基
检验批
一般多少根一次
答:
检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根
。混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:(1) 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。(2) 设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量...
管桩
的第三方抗弯试验抽测比例。请问各位管桩的抗弯试验抽测比例是多少...
答:
在国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009里有规定的,
同品种、同规格、同型号的管桩每300000米作为一个检验批次
,或三个月内不足300000米也作为一个检验批,然后在10根管桩里随机抽取二根管桩来做抗弯试验。管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC...
预制桩
怎么算一批次
答:
预制桩
制作工程量,按体积以“m³”计算,其计算公式为:预制桩制作工程量=桩的设计图示体积×(1+损耗率)其中:(1)损耗率是指预制桩在运输和打桩过程中所造成的桩损耗。其各种桩的损耗率为:方桩打桩时,损耗率为1%;板桩、离心
管桩
打桩时,损耗率为2%;当采用静力压方桩时,损耗率为0。
钻孔灌注
桩
的
检验批
到底有几个
答:
且不得少于3根
。施工特点:1、与沉入桩中的锤击法相比,施工噪声和震动要小的多;2、能建造比预制桩的直径大的多的桩;3、在各种地基上均可使用;4、施工质量的好坏对桩的承载力影响很大;5、因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土质量较难控制.6、费工费时,成孔速度慢,泥渣污染环境。
先张法预应力
混凝土管桩检验批
怎样划分
答:
型式检验每三千根桩为一个
检验批
次,抽检不分多少根为批次,抽检每次抽4根为一检验批次,送检为一次2-4根分规格型号,混凝土强度检验为每一百立方做三组试块待检,不足一百立方的按一批次。具体可按国标先张法预应力
混凝土管桩
gb13476-2009执行。按批量,抗弯试验,时间六个月,数量为单种型号三十万...
水暖资料
检验批容量
如何填写
答:
一般项目:容量乘20%2..钢筋
混凝土预制
桩(汇总表):容量:就写多少根桩 部位:1-33号基础钢筋
预制桩
主控全数检查,一般项目:抽查容量的20%3.钢筋混凝土预制桩(成品桩质量):
检验批容量
:就写多少根桩 部位:1-33号基础钢筋预制桩 主控全数检查,一般项目:都是抽查10根4.先张法预应力
管桩
(...
钢筋
混凝土预制桩检验批
质量验收记录中检验记录抽查的比例是多少_百度...
答:
柱下三
桩
或三桩以下承台抽检不少于1根;甲级或地质条件复杂、质量可靠性较低的灌注桩,抽检不少于总桩数的100%,乙类基础不少于总桩数的30%,且不少于20根,丙类基础不少于20%,且不少于10根。
桩基
检验批
试块留设规范要求?
答:
1、地基基础工程
混凝土
试块取样与留置,对复合地基:有单
桩
强度
检验
要求时,检验数量为总数量的0.5%到1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块。对于桩基(灌注桩):按照GB50202(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);对于桩基础可以不用...
预应力
管桩
入场检验的一个
检验批
次是多少根啊?哪个规范上可以查到_百...
答:
相关规范没有具体的规定入场检验的一个
检验批次
量。参考规范:GB13476、SG409图集。当然如果你所在的省份有自己的图集,那么可查看之。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
先张法预应力管桩检验批容量
PHC管桩几根为一个检验批
预应力管桩送检数量规范
静压预制桩施工记录填写范例
预应力管桩检验批如何划分
管桩施工有哪些检验批
管桩送检多少根一个检验批
预应力管桩检验批
预制桩检验批容量