99问答网
所有问题
当前搜索:
零线和地线为什么有电压
请教一下
零线与地线有电压
是
什么
原因,是用电设备有漏电吗?
答:
地线带电一般有以下几种原因: 1、零线和地线共用; 2、零线与地线接反; 3、设备漏电造成相线与地线短路
; 4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。 5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电; 6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到...
零线
对
地线有电压怎么回事
答:
那什么情况下会出现零线与地线之间有电压?
1、外力原因
。由于外力等原因造成线路损坏;2、施工质量。由于施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起零线断开,此时电源会通过电器等经过N线。3、
地线安装不可靠
。地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时零线与地线之间会...
请教一下
零线与地线有电压
是
什么
原因,是用电设备有漏电吗?
答:
零线和地线之间有电压,
说明零线接触不良或者负载过重
,在零线上产生压降造成的,不一定是设备漏电
零线与地线
之间
为什么有
几伏的
电压
答:
零线需要通过负载电流(单相)或是不平衡电流(三相)。如果线路长或电流较大就会产生电压降
。而地线不通过电流(只通过故障电流)。所以零地间会有几伏电压。
零线和地线有电压怎么回事
?
答:
如果是万用表,也存在
电压
表内阻和测试环路电阻的影响的,测试方法不对,也会得出不正确的结果的。对于搞不明白的,还是离得远一点儿为好,以免出现意外。如果
零线
对地是76V, 说明你的测试位置不对,测量火---地之间的电压,需要测量火线---
地线
之间,你测量的地线可能是悬浮的或有其它问题,并不...
请教"
为什么
我的
地线和零线
之间总是存在着
电压
差,这个电压差怎么来的...
答:
零线对
地线有电压
的原因:1、零线虚接、断零;2、
零线接地
电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
零线和地线
之间有10伏
电压
,正常吗?
答:
零线和地线
之间存在10V的
电压
,可能是由于以下原因:零线接触不良或断路,导致零线上的电压降落。地线接触不良或断路,导致地线上的电压降落。电源电压不稳定,导致零线和地线之间的电压波动。电路中存在漏电现象,导致零线和地线之间的电压异常。电路中存在其他干扰源,导致零线和地线之间的电压异常。为了解决...
为什么
变压器
零线与地线
之间
有电压
?
答:
零线和地线
之间的正常
电压
应该是0V。但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时
零线与地线
间电压就不等于0了,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0。0v电压的产生是相对的,可以就把220V的看作一节电池...
零线地线有
十V的
电压
,电压来自哪里?
答:
零线
、地线有10Ⅴ的电压,来自于:1. 零线线阻。作为电源线的零线,有其长度,必有其导线的电阻值(超导材料除外,现状民用没有)。不需要承认还是不承认,这是客观存在的事实。有电阻的存在,必
有电压
降产生,故零、地间十Ⅴ(上、下)的电压,是来自于电源线零线导线的内阻
与地线
而形成;2. ...
零线与地线
之间
有电压
是
怎么回事
?
答:
零地
电压
4-15伏是不正常的。在理论上来说
零线与地线
之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了。所以,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0。零线也有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线和地线有电压
零线地线之间有2V电压
零线地线有电压怎么回事
零线和接地有电压说明什么
为何零线和地线之间有电压
为什么零线接地有电压
零线有电流为什么不电人
零线会对地线漏电吗
零线对地线有电压是啥原因