99问答网
所有问题
当前搜索:
锚杆锚索验收规范
预应力
锚杆
的质量检验和
验收
的施工技术要求
答:
(1)钻孔直径、深度、倾斜度应满足设计及
规范
要求。(2)钻孔位置应根据设计精确定位,间距不应大于2cm.2、预应力
锚杆
(1)锚杆钢筋的直径、长度、顺直度应符合设计要求。(2)锚杆应按设计安装对中器,保证锚杆位于钻孔中心。(3)锚杆头嵌入肋柱的长度或锚杆头与面板的连接长度应符合设计要求。3、...
预应力
锚索
预紧、
验收
实验相关问题
答:
一般
锚索
有一个设计轴向力P 和一个锁定值 N,P>N,一般张拉过程中都是先张拉到设计值P,然后放张至锁定值,最终锁定锚具。二、
验收锚杆
索的数量是按照 JGJ 120-99 来执行的即“验收试验锚杆的数量应取锚杆总数的5%, 且不少于3根。”验收试验的加荷顺序应为 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0...
锚杆
应符合哪些要求?
答:
1)锚杆直径宜为16~25毫米。系统
锚杆锚
入深度为1.5~3.5米,其间距为锚入深度的1/2,但不得大于1.5米。单根锚杆锚固力不应低于50kN。局部布置的锚杆,须锚入稳定岩体,其深度和间距根据实际情况而定。大于5米的深孔锚杆和预应力
锚索
,应做出专门设计。2)锚杆布置应与岩体主要结构面成较大的角度。
边坡
锚杆
抽检比例
答:
根据查询中国政府网、百度文库得知,边坡
锚杆
的抽检比例有以下几种情况:1、如果按照《建筑地基基础设计
规范
》1的要求,锚杆检验数量不得少于3%,且不得少于6根。2、如果按照《建筑边坡工程技术规范》2的要求,锚杆检验数量不得少于5%,且不得少于5根。3、如果按照《预应力
锚索
、锚杆检测注意事项和要求》3...
锚索
角度
规范
要求
答:
1、
锚索
倾角需要15度到25度,不能大于45度,不能小于10度。2、
锚杆
的水平间距不小于1.5米,竖向间距不小于2.0米,锚索设置在桩间,土层竖向间距为2到4米,岩层3到4米。
锚杆
、
锚索
多少数量应送检一次?哪个
规范
有规定?
答:
每批均应抽样检验,同一批应为同一炉号的材料,
锚杆
、
锚索
检验数量不少于6根
煤矿
锚杆锚索
的支护
标准
答:
煤矿
锚杆锚索
的支护
标准
:1、1.8.1锚索安装必须采用快速安装工艺,安装时应将树脂锚固剂推到孔底,然后边搅拌边将锚杆推至孔底,锚索的锚固力不得小于200KN。2、1.8.2安装树脂锚固剂时,要检查其性状,严禁使用过期、硬结、破裂等变形失效的锚固剂。3、1.8.3搅拌树脂锚固剂时,必须严格按以下标准...
请教巷道掘进的{喷砂浆支护
验收
}
规范
???越详细越好!!!
答:
9.2.3 预应力
锚杆
(
锚索
)的锚固材料、锚固方式必须符合设计要求。检查数量:施工班组每循环中逐孔检查,并按本
规范
附录C表C.1做好《工序质量检验
验收
记录》;中间或竣工验收时,按本规范附录A表A.1的规定选点检查。检验方法:抽查《工序质量检验验收记录》,并现场实查。9.2.4 预应力锚杆(锚索)的...
预应力
锚索
锚固段长度能否小于自由段长度?
答:
(1)预应力
锚杆验收
试验数量不少于锚杆总数的5%,且不得少于3根。(2)验收试验应分级加荷,起始荷载宜为锚杆拉力设计值的30%,分级加合值分别为拉力设计值的0.5、0.75、1.0、1.2、1.33和1.5倍,但最大试验荷载不能大于杆体承载力
标准
值的0.8倍。(3)验收试验中,荷载每增加一级。均应...
后锚固拉拔检测报告的质量
验收
依据是什么?
答:
后锚固拉拔检测报告的质量验收依据主要包括以下几个方面:1.相关标准和规范:根据国家或地区的相关标准和规范,如《建筑结构工程质量
验收规范
》、《
锚杆锚索
支护技术规程》等,对后锚固拉拔检测报告进行验收。2.检测方法和仪器设备:验收人员需要对后锚固拉拔检测报告中所使用的检测方法和仪器设备进行评估,确保...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
煤矿巷道锚杆支护技术规范
锚索施工及验收最新规范
边坡锚索验收规范
锚具验收规范及标准
锚杆孔验收规范标准
锚索验收要点
锚索施工验收要求有哪些
锚索验收试验规范
锚索进场验收