锅炉汽包水位计损坏的原因
锅炉汽包水位计
忽然下降
答:
可能严重漏水或表坏了,应立刻马上检查一下。
锅炉汽包水位计
液面波动大
原因
?
答:
锅炉汽包水位计液面波动大原因?
1、先看看水位计的管道有没有保温,特别是露天的,冬天没保温会出现这种问题
。2、水位计有平衡容器,一般是阀门损坏了或者关了,如果检查了平衡容器并冲洗水位计后还是波动,那一定是平衡容器的管道堵了,用一根细铁丝通一通看看。3、平衡容器和水位计损坏了或安装错误。
锅炉
运行时
水位计
出现水泡
答:
这个可以确定是有漏的地方,
因为水位计内的水是汽包压力下的饱和水,导致饱和水发生汽化现象要不是温度升高而压力没变
,要不就是压力降低而水温没变,据此判断只有是水位计内部压力降低了,不知道你是学什么专业的,这个道理咱们高中物理就学过,大学的工程热力学研究的更深点。
锅炉汽包水位计
液面波动大
原因
答:
1、先看看水位计的管道有没有保温,特别是露天的,冬天没保温会出现这种问题
。2、水位计有平衡容器,一般是阀门损坏了或者关了,如果检查了平衡容器并冲洗水位计后还是波动,那一定是平衡容器的管道堵了,用一根细铁丝通一通看看。3、平衡容器和水位计损坏了或安装错误。
循环流化床
锅炉
运行及事故处理
答:
③汽包水位低于最低可见水位。④给水流量不正常地小于蒸汽流量。⑤过热蒸汽温度升高。
2、原因:①给水自动失灵
。②水位计、蒸汽流量表、给水流量表指示不正确,使运行人员误判断而误操作。③锅炉负荷骤减。④给水泵故障使给水压力下降。⑤锅炉排污管、阀门泄漏,排污量过大。⑥水冷壁或省煤器管破裂。⑦运行人员疏忽大意...
为何冲洗
水位计
?应注意什么?
答:
这些杂质和盐类会粘结在汽水连通管与玻璃管的内壁上,时间久了会使汽、水连通管截面逐渐减小,直至水位计不能真实地反映出
锅筒的
水位。玻璃管也会变得模糊不清,甚至形成假水位而造成缺水或满水事故。所以必须经常保持
水位计的
灵敏度。用户需要注意水位计冲洗前应检查
锅炉
两侧水位计的水位是否一致。
求教:如何进行
锅炉水位
保护实验!
答:
锅炉汽包缺水事故将不能维持锅炉的正常水循环,使蒸汽温度急剧上升,水冷壁过热,轻者造成机组被迫停运,严重时可造成锅炉设备的严重
损坏
。锅炉汽包水位保护系统是防止锅炉满水和缺水的必要和有效的措施,是锅炉启动及正常运行的必要条件。但目前
锅炉水位
保护系统存在较大的问题,最主要
原因
是
锅炉汽包水位的
测量不准确和保护的...
汽包水位
,差压式液位计低报警,而电接点
水位计
出现高报警,这是什么
原因
...
答:
排除液位计故障的前提下,出现这种情况可能是
锅炉
运行异常引起的。锅炉在突然大量用汽引起
汽包
急剧减压的情况下,汽包中的水剧烈沸腾,水中产生大量气泡,出现液位表面上升而实际水量减少的“假液位”现象。从测量原理来看:差压液位计读数=液位高度×介质重度,水中的气泡会减少介质重度,所以差压液位计可以不...
锅炉
双色
水位计
为何出现假水位
答:
有可能出现假水位
的原因
:1、
锅炉汽包
压力变化大,造成虚假水位。2、汽包水质不合格,需要开大连排排污。3、
水位计
水侧至下降管平衡门没开,造成水位偏低。4、水位计汽、水侧二次门后防爆小球动作,或管路上其他阀门截流,造成汽、水。两侧压力偏差大。
如何防止
汽包水位
事故
答:
统故障、违反运行规程、误判断、误操作等是造成
锅炉汽包
满水和缺水事故的主 要
原因
,因此,应从汽包水位测量系统的配置、安装和使用以及给水系统的维护 等方面出发,制定相应的反事故技术措施。一、条文8。1 原文:“ 1
汽包锅炉
应至少配置两只彼此独立的就地
汽包水位计
和两只 远传汽包水位计。水位计的配置应采用两种...