下面是一些通常情况下钎探值与地基承载力之间的大致关系对照表:1.
钻孔直径为100毫米,钻孔深度20米时,N值在5以下,地基承载力约为80kN/m2以下
;当N值在10至15之间时,地基承载力为80至120kN/m2;当N值在15至30之间时,地基承载力为120至250kN/m2;当N值在30至50之间时,地基承载力为250至3...
地基钎探
试验如何确定
地基承载力
?
答:
地基承载力
=30CM的锤击数减去8的差再乘以10。可以根据这个公式来大概确认一下地基承载力。一般打入土30公分所得的锤击数
换算
为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。不过这个换算公式只能适用于粘性土。将标志刻度的标准直径钢钎,采用机械或人工的方式,使用标定重量的击锤,垂直击打进入地基土...
如何通过
钎探
计算
地基承载力
?计算公式是什么?
答:
轻便触探仪(N10),应是标准正规的仪器,按照规定一般打3—4个步距,没步距30cm,因为轻便触探仪不仅要探明其
地基
的
承载力
,打到3—4步距目的是初步探一下是否有下卧层软地基。正确的计算式应该是:每30cm的锤击数*8-20。
地基钎探
试验如何确定
地基承载力
答:
听说过一个公式,就是从监理那里学来的,
承载力
=30CM的锤击数减去8的差再乘以10。但从规范上找不到依据。一般打入土30公分所得的锤击数
换算
为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。(90年代的
地基
课本都有介绍的)。注意:轻便触探仪只适用于粘性土!!!其它土质一般都不用此方法。轻便...
地基钎探
试验如何确定
地基承载力
?
答:
公式大致为:地基承载力 = (锤击数 - 8) * 10
。例如,15锤对应的承载力约为105kpa,20锤约为145kpa,25锤约为180kpa,但这个换算适用于粘性土,对于其他土质可能不适用。试验过程中,首先选用直径22-25毫米的光圆钢筋制成钢钎,尖端呈60°,长度2米,每30厘米刻一记号。常规做法是每打入一步就...
地基
的
承载力
是多少?
答:
地基承载力
150Kpa那么
钎探
要22击,如果锤击数超过100次/30cm或贯入10cm锤击数超过50次,可停止钎探,可作为达到坚硬持力层的量化依据。路堤高度地基承载力要求标准轻型动力触探击数N30(击) 标准贯入试验击数N(击) 荷兰轻型动力触探击数N20 (击)。记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按...
钎探
锤击数计算
地基承载力
的规范是什么
答:
在《建筑工程施工质量验收规范》中有计算公式,就是30cm的锤击数总和乘以0.8减去2,最后再乘以9.8。
钎探
并不是用来测试
地基承载力
的,它主要是用来检查一下地基是否均匀,再就是看地基下是否有古井、坟墓等等影响承载力的东西。地基承载力是指地基承担荷载的能力。在荷载作用下,地基要产生变形。地基小...
钎探
是不是检测
地基承载力
的?
答:
钎探
并不是用来测试
地基承载力
的,它主要是用来检查一下地基是否均匀,有一种叫做动力触探的试验方法是用来检测地基承载力的,它是按每10厘米或每30厘米的锤击次数来判断承载力的大小,即是每10厘米或每30厘米的锤击次越多,其承载力也就越大。若测出来的数值与设计要求的承载力相差太大,侧需请设计...
地基钎探
要求
答:
路堤高度
地基承载力
要求标准轻型动力触探击数N30(击) 标准贯入试验击数N(击) 荷兰轻型动力触探击数N20 (击)。记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按
地基钎探
记录执行。打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。
请高手帮忙 如何用基础
钎探
数据计算
地基承载力
?
答:
轻型触探检测基底
承载力
:Y=-20+8χ Y:承载力 χ:锤击数