金属软管
安装应符合哪些要求?
答:
金属软管
的安装应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的lm处。4、金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。
常压容器储罐
金属软管
国标
规范
?
答:
GB/T 14525-2010,常压容器储罐
金属软管
国标
规范
如上所述。
金属软管
布线留多长有
规范
吗
答:
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管
安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲...
金属软管
安装有什么要求?
答:
(一)安装要求:1、在选用
金属软管
时,为便于安装尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤2...
金属软管
如何使用,有什么要求吗?
答:
问题1:电气照明穿线管在普通场所一般PVC系列管就可以,防爆场所得用电气镀锌钢管,具体穿什么样的管要看你的施工环境以及你施工所签订合同即设计要求,你所说线盒与线盒之间、管线与管线之间采用
金属软管
连通一点毛病都没有,但是得考虑成本。问题2:金属软管的安装长度一般在1M以内为宜,尚没有明确
规范
...
进弱电桥架的
金属软管
一般不超过多少米
答:
进弱电桥架的
金属软管
一般不超过1.5米。GB50303-2002电气
规范
14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。标准金属软管都是1~1.5米。
灯具的
金属软管规范
要求的长度是多少
答:
灯具的
金属软管规范
要求 根据国家施工质量验收规范GB50303-2002规定:在动力工程中不大于0.8米,在照明工程中不大于1.2米 内容来自“淞江集团”
吊顶内
金属软管
允许多长
答:
符合《火灾自动报警系统施工及验收
规范
》GB50166-2007 “3.2.6 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用
金属软管
保护时,其长度不应大于2m。”
消防
金属软管
安装
规范
答:
从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲
金属
电气导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303 的相关规定。
gb2002暖通水管
金属软管
安装
规范
答:
3、垫层内的管道除与散热器支管连接处采用材质专用连接件热熔连接外,其它部分不能设任何连接配件。4、系统阀门前各支管及室内明装管道采用镀锌钢管,丝接。5、散热器支管坡度应大于0.01,严禁反坡。6、穿过建筑物沉降缝的采暖管道采用淞江集团
金属软管
连接,穿卫生间管道敷设于防水层下部,管道穿外墙时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
金属软管使用规范
穿线钢管与软管的连接方式
储罐金属软管设计规范
金属软管国家标准GB
强电金属软管规范
金属软管的国家标准
金属软管规范要求
GB14525最新标准
电气施工金属软管的使用规范