消防金属软管安装规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-26
从
接线盒
、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。
应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的相关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/SShTSfh666h22ChXCf.html
相似回答
防火门接线
软管
长度
规范
答:
不大于2米
。消防部门规定,防火门接线软管从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制器设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护,其长度不应大于2米。
消防
规定的布线原则,多少米要套
金属软管
1.5
答:
吊顶的装饰面到顶板的预留接线盒之间的距离,而且不得超过1.2米
,这个采用金属软管,安装套项为金属软管
消防
电缆最新
规范
要求
答:
(7)不同系统、电压等级、电流类别的线路,不应在同一管内或线槽的同槽孔内布线
。(8)导线在管内或线槽内不得有接头或打结,导线接头应位于接线盒内焊接或用端子连接。(9)从接线盒、线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,应加装金属软管保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所的管路...
吊顶内
金属软管消防
国标验收规定长度多少
答:
伸缩缝、变形缝时要用金属软管。
金属软管的安装长度一般在1M以内为宜,不宜过长
。尚没有明确规范要求软管长度,具体长度要根据你的需要,一般在500mm-1000mm之间。这个格栅吊顶的不影响原先的消防设施的,但是需要注意满足格栅吊顶的材质必须蛮子建筑需要的B1或者A类的,没有设置网格孔距的限制的。
消防
施工
规范
答:
消防控制设备的
安装消防
控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。消防控制设备的外接导线,当采用
金属软管
作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志...
住宅楼
消防
报警明敷
金属软管规范
有要求一定要刷防火涂料吗
答:
根据
消防
验收
规范
,住宅楼当中的消防报警铺设的
金属软管
必须要涂刷防火涂料。而且防火涂料的防火时间不能小于1.5小时。
柔性导管在
消防
工程中不大于多少
答:
金属软管
长度不大于:动力线0.8米,照明线1.2米,自动报警2米,
规范
里有的
喷淋高压
金属软管
复合
消防规范
要求吗?
答:
不符合。消防管道系统需要具有高强度、高耐压、耐腐蚀、耐高温等特性,而喷淋高压
金属软管
强度和耐压相对较低,易受腐蚀和高温影响因此不适合用于消防管道系统,不符合
消防规范
要求。
宾馆装修
消防安装规范
答:
9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加
金属软管
保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。(11)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用 500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于 20MΩ。2.火灾探测器的...
大家正在搜
消防金属软管使用的规范要求
隔震层消防金属软管安装规范
危化品库消防软管规范要求
金属软管安装技术规范
消防软接头安装规范
喷淋软管规范标准
金属软管的安装要求
伸缩缝消防管金属软管要求
消防管道预埋安装规范
相关问题
消防金属软管长度规范
消防管道水平安装规范多少米安装金属软管
吊顶内金属软管消防国标验收规定长度多少
住宅楼消防报警明敷金属软管规范有要求一定要刷防火涂料吗
电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
金属软管布线留多长有规范吗
消防规定的布线原则,多少米要套金属软管1.5