答:
问题2:金属软管的安装长度一般在1M以内为宜
,尚没有明确规范要求软管长度,具体长度要根据你的需要,一般在500mm-1000mm之间。问题3:普通公共场所照明线路金属软管安装敷设时不需要涂防火涂料的,关键得看你的施工设计要求。按照设计要求施工谁也找不出毛病,即使出了问题,你也无须承担多大责任。
电气施工中
金属软管的
安装条件及长度要求?
答:
3、严禁金属软管扭曲安装
。4、
不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯
。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤25PPM。6、
严禁机械损伤法兰密封面
。(二)
金属软管的安装长度一般在1m以内为宜
,没有明确规范要求软管长度。
金属软管使用规范
都有哪些
答:
金属软管使用规范应用
金属软管产品应用:用作各种设备信号线、传输电线电缆、光纤光缆保护
。1、铠装光缆、精密光学尺、光学测量仪器、医疗仪器、机器设备用的电线保护管;2、适用公用电话机、远传水表、门磁报警器等其它需要对电线进行安全防护的设备;3、各种细小电线的保护管;4、各种计算机、机器人等等的...
包塑金属软管电乞
使用规范金属软管
连接电气可多长,有什么规定,诣指教...
答:
包塑
金属软管
属于柔性导管,《建筑电气施工质量验收
规范
》中明确指出:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8米,在照明工程不大于1.2米。
金属软管
布线留多长有
规范
吗
答:
金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
金属软管
安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲...
金属软管使用
长度
规范
是多少?
答:
第一章 总则 第一条 为加强金属软管日常管理,确保金属软管
使用
安全,结合公司金属软管实际使用情况,依据相关规定、
规范
及标准,特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属各单位在用及临时
金属软管的
选用、使用及维护、定期检验的管理。第三条 本制度所述金属软管是指装置在用工业管道所属金属软管、...
金属软管
安装应符合哪些要求?
答:
金属软管的
安装应符合的要求:1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的lm处。4、金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。
常压容器储罐
金属软管
国标
规范
?
答:
GB/T 14525-2010,常压容器储罐
金属软管
国标
规范
如上所述。
住宅楼消防报警明敷
金属软管规范
有要求一定要刷防火涂料吗
答:
根据消防验收
规范
,住宅楼当中的消防报警铺设的
金属软管
必须要涂刷防火涂料。而且防火涂料的防火时间不能小于1.5小时。
消防
金属软管
安装
规范
答:
从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲
金属
电气导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303 的相关规定。