答:
1、弯曲半径不可低于金属软管直径的6倍。2、支撑点间隔不可超过lm,管箍与终端设备、弯管圆心的间距宜为300mm
。3、与嵌入相近器材连接的金属软管,其尾端的固定不动管箍,宜安装在自照明灯具、器材边沿起沿塑料软管尺寸的lm处。4、金属软管应安全可靠接地装置,且不可作为电气设备的接地装置电导体。
金属软管安装
应符合哪些要求?
答:
金属软管的安装应符合的要求:
1、弯曲半径不应小于软管外径的6倍。2、固定点间距不应大于lm,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm
。3、与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的lm处。4、金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。
金属软管
的正确使用与
安装
方法?
答:
2、严禁金属软管扭曲安装。3、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯
。4、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。
5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性
,介质中氯离子含量应≤25PPM
6、严禁机械损伤法兰密封面
。7、
严格安装图示正确安装方式安装
。软管可以水平安装,也...
金属软管
布线留多长有
规范
吗
答:
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,
柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m
。金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。
金属软管安装
有哪些要求?
答:
防止焊渣和引弧烧伤金属软管。
3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性
,介质中氯离子含量应≤25PPM。
6、严禁机械损伤法兰密封面
。(二)金属软管的安装长度一般在1m以内为宜,没有明确规范要求软管长度。
怎样正确的
安装金属软管
答:
正确
安装金属软管
必须注意:1、用户对装有金属软管的设备、管系进行水压实验后,应防止铁锈块冲击、含氯离子泥沙沉积,造成腐蚀和机械性损伤。2、金属软管的波纹管由铬镍奥氏体型不锈钢制成,使用时注意防止氮离子的点腐蚀及稀硫酸,稀硫酸的腐蚀性破坏。3、密封性管系应严格遵守安全操作规程,防止由于...
天然气
金属软管
接头
安装
答:
2.
金属软管
包括螺旋形波纹管和环形波纹管两种。3. 螺旋形波纹管的波纹以螺旋状排列,相邻波纹之间有一个螺旋升角,所有波纹可以通过一条螺旋线连接。4. 环形波纹管的波纹呈闭合圆环状,波与波之间由圆环波纹串联。环形波纹管通常由无缝管材或焊接管材加工而成,其优点是弹性好、刚度小,但受加工方法...
消防
金属软管安装规范
答:
从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用可弯曲
金属
电气导管保护时,其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303 的相关规定。
卡箍
金属软管
怎么
安装
答:
卡箍
金属软管
是金属软管中的一部分,它的
安装
方法和其它的不一样,下列是安装方法以及注意事项:1、要控制好卡环离端管的距离L。L的控制要结合说明书,当两管端之间的间隙最小时,要保证卡环正好贴住斜面。2、在卡环位置确定的情况下,要根据管道的延伸率及施工时的环境温度通过计算确定两管端之间的...
金属软管
的压力范围及
安装
事项都有哪些?
答:
耐压金属软管的压力范围是多少:软管的压力范围一般为PN0.6―32.0Mpa。zui高达42.0MPa。金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件,同时对波纹管起护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。
金属软管安装
事项:1、在选用金属软管时,为便于安装请尽可能...