99问答网
所有问题
当前搜索:
配电室防火门要求及规范
什么是
配电室防火门
?有什么
规范
吗?
答:
配电室防火门的规范介 1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽...
配电室防火门要求
有哪些?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
强电间是否要安装甲级
防火门
答:
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,
应采用耐火极限不低于1.00小时的防火隔墙和0.50小时的楼板与其他部位分隔
。通风、空气调节机房和变配电室
开向建筑内的门应采用甲级防火门
,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。甲级防火门的材质分为钢质和木质,因此有钢质防火门和木质防火门之分。
配电室防火门
的等级是什么?
答:
1 设在高层建筑内的配变电所,
应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开
;2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;3
配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门
;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
配电室防火门
有什么
要求
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门
。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
强电间需要安装
防火门
吗?
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计
防火规范
》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变
配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
配电房的门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。
高压配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启
,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
变
配电室
的
防火门
是否为甲级防火门???
答:
1、设在高层建筑内的配变电所,
应采用耐火极限不低于2h的隔墙
、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;2、可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;3、
配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门
;4、配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。规范中对...
对
配电室
或高压室的门有何
要求
?
答:
要求:配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:1.配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,
通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门
;2.配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门 3.配变电所...
强电间是否要安装甲级
防火门
答:
强电间必须安装甲级
防火门
。《建筑设计
防火规范
》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变
配电室
等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...