冷库的制冷量换算如下:kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h
;1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412Btu/h;1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT;1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h;1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;1匹=...
每立方冷冻和冷藏冷库各需要多少瓦的
制冷量
答:
W0=110W/m�0�6
同一台压缩机把冷凝器风冷换成水冷后需要增大面积吗?
答:
3)制冷量的计算方法:
=温差×重量/时间×比热×设备维护机构
例如:有一个速冻库 1) 库温-35℃ 2) 速冻量1T/H 3) 时间2/H内 4) 速冻物质(鲜鱼)5) 环境温度27℃ 6) 设备维护机构保温板 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷...
如何
通过冷凝器散热面积选择压缩机?
答:
三,
制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构
比如:有一个速冻库 1,库温-35℃ 2,速冻量1T/H 3,时间2/H内 4,速冻物质(鲜鱼)5,环境温度27℃ 6,设备维护机构保温板 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=312...
知道冷库面积和设计温度
怎么计算制冷量
大小
答:
根据库容、库温、环境温度、货物入库温度、降温时间、库门开门次数、冷却水、热比系数等来计算
。这样算出来公式才准。 知道一间冷库的容积,制冷温度,怎么确定制冷量和制冷功率? 每立方米按80瓦的制冷功率计算。 新人求教怎么计算冷库制冷量 1匹=735W(功率),2300W(制冷量),冷库按温度高低1立方分别为60W/70w/80w/90w...
凯德利解析冷库
制冷量计算
冷库制冷量的计算
答:
代人
计算
Qj=15.7xl+0.6x3.1+0.8x2.4+0.4x .9+0.4xO .5= 23.3 kw 四、制冷设备的选型计算 网站 根据
制冷量
23.3 kw,选用比泽尔冷凝机组,其性能参数见下表:压缩机选择: 半封闭往复压缩机 --- 输入数值:压缩机型号:6JE-25Y 模式:制冷和空调 制冷剂:R404A 参考温度:露点...
制冷
机cop值的范围是什么?
答:
其
计算
公式为 :εs=Q0/Ne=Q0/N0·ηs=ε0·ηs ;Q0:制冷系统需要的
制冷量
(或制热量);N0:制冷压缩机的理论功率;Ne:轴功率;ε0:是理论制冷系数(制热系数);ηs:是总效率(绝热效率);COP值(制冷效率)实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值,在相同的工况下,其...
5匹压缩机配多大面积冷凝器
答:
3)
制冷量
的
计算
方法:=温差×重量/时间×比热×装置维护机构 例如:有一个速冻库 1)库温-35℃ 2)
速冻量
1T/H 3)时间2/H内 4)速冻物质(鲜鱼) 5)环境温度27℃ 6)装置维护机构保温板计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃...
制冷
机 cop值范围
答:
COP的值,不全是大于1的,要看你的制冷机组用途。冷库用,或
速冻
用的制冷机组,cop值就会小于1(要看你的使用温度)。如果你懂焓熵图,你可以在图上清楚的
计算
出。在蒸发温度特别低的情况下,压缩机的吸排比就会变大,而单位容积吸气量就会减少,那么
制冷量
就会下降。所以COP的值就会降低。
速冻
一吨辣椒需用多少
制冷量
?
答:
看你设备里面发热部分的功率、 加工时间、
速冻
库还是速冻机。一般1T/h的耗冷量,单冻机160kw(-42/+35℃)
1