远传压力表说明书接线图
远传压力表接线图
(接变频器)
答:
1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
远传压力表接线图
:
远传压力表
的三个接头要接在ABB变频器上怎么接,三个接头都接那几个端 ...
答:
是
压力
PID反馈信号吧,应该接到模拟量输入端,如果是0-10V这3个先就是接到变频器的0V公共端,10V电源端,中间是抽头接到模拟量的输入端即可,注意0V公共端要和模拟量输入的0V端子短接。
远传压力表
如何接到abb变频器上, 具体接法
答:
如图,
远传压力表
工作电压为6V ,变频器提供的是24V ,所以需要用电阻来分压。其他各接线端子按上图对接即可。
远传压力表
如果接数显表
答:
远传压力表
一般是三线制电阻远传的,具体
接线图
请看图:
青岛华清
远传压力表
1.6MPa怎么接变频器
答:
通常压力表的接法及说明参考如下图所示:另提供一张恒压供水一拖二的
接线图
以供参考 接完压力表之后,请参阅说明手册设置PID参数的值,其他变频器参数和通用的使用一样设置就可以。具体详情可以参考各厂家的
使用手册
。注意:一般压力表和
远传压力表
的接线方式不同。第一张图有这两种类型的
接线说明
。
远传压力表
——智能数显仪表——变频器 怎样连线构成恒压供水系统?端子...
答:
举个例子,仪表选择XSC5PID调节表,远传压力表输入,4-20ma输出。仪表与
远传压力表接线
如下图。输出4-20ma接变频器的模拟量输入端,一般变频器默认的电流信号是0-20ma,这时需要设置一下模拟量下限就可以了。至于恒压部分就要靠XSC5PID调节表来设置了。
0.6MP
远传压力表
怎么控制VDF一B台达变频器
接线图
?
答:
远传压力表
的三个端子分别接变频器的+10V(电源)、AVI(滑动端)和ACM(公共地)等三个
接线
端子,就可以了 VFD-B接线原理图 一、恒压供水 系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置,实现所需功能。 来源:输配电设备网安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 ...
电阻式
远传压力表
接西门子变频器430哪个端子上?
答:
接1,3,4。具体看下图。西门子mm430
接线图
远传压力表
量程和介绍有哪些?
答:
远传压力表
YTZ远传压力表与二次仪表XMY-100压力数字显示仪及XMY-120压力数字显示控制仪配套的
接线图
。 1、概述 YTZ电阻远传压力表[1]适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。因为在电阻远传压力表内部设置一滑线电阻式发送器,故可把被测值以电量传至远离测量的二次...
我想问
远传压力表
的三根线各是什么线?
答:
三根线一根公用线,一根上限控制线。一根下限控制线。
远传压力表
的三个
接线
端点一般是这样排列的,从上往下:0位、5V 位、中间位(即指针动触点)。0位与中间位提供压力反馈信号。例如:两线式24V、9-36V传感器安装接线:两线式24V、9-36V的传感器,对比三线式少了一根接地线,常见的配线颜色为红色(电源...