自动消防水炮接线图
消防水炮
应该怎么样布线
答:
2. 现场区域控制箱
接线
如上图:智能
消防水炮
、电磁阀线缆分别接在图中对应位置;右侧开阀反馈接信号模块(输入模块)9、10号端子,信号总线接模块2、4号端子;远程控制线接左下角中控485位置,与远程手动控制盘自带线对接;本系统区域控制箱最多同时控制4台水炮,在控制多台时,应注意电磁阀序号与水...
消防水炮
怎样布线连结
答:
以上为
消防水炮
布线图及安装示意图!
消防水炮
是怎么布线的,有图吗
答:
这是整个
消防水炮
系统布线图,电源线,视频线,信号线,可以根据图示一一接入:整个消防水炮系统图简洁明了,消防水炮,消防水炮电控箱,消防水炮操作盘都是依次串联接入,如果厂家不知道如何进行消防水炮系统布线,按照此图,就可以进行整个消防水炮系统布线安装,不至于错误安装,导致系统组件损坏。
消防水炮
如何安装?
答:
1、
消防水炮
吊装安装要距四周障碍物至少有 60CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;三:《普通固定 20L/30L 防...
消防
水泡如何安装
答:
一:《5L/10L二代
自动消防水炮
安装图》注意事项:1、消防水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 50CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度...
请问
消防水炮
的CAD施工图及设计说明怎么做
答:
一:《5L/10L二代
自动消防水炮
安装图》注意事项:1、消防水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 50CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度...
消防水炮
系统有几根线?
答:
十根线。由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、
自动
以及现场、
消防
中心的各种操作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动跟踪定位射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警...
消防水炮
怎样布线
答:
(1)智能
消防水炮
到现场区域控制箱:RVV3x1.5(水炮电源线220V)+RVSP2x1.5(水炮控制线)(2)电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)(3)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)(4)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线...
消防水炮
前端安装的是电磁阀么
答:
是的
消防水炮
前端装电磁阀 检修阀!您可参考以下安装示意图 希望对您有帮助 望采纳!
请问联纵
消防水炮
(二代)怎样布线?
答:
这是整个
消防水炮
系统布线图,电源线,视频线,信号线,可以根据图示一一接入:整个消防水炮系统图简洁明了,消防水炮,消防水炮电控箱,消防水炮操作盘都是依次串联接入,如果厂家不知道如何进行消防水炮系统布线,按照此图,就可以进行整个消防水炮系统布线安装,不至于错误安装,导致系统组件损坏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水炮接线示意图
消防水炮安装接线示意图
共安消防水炮接线图
6台消防水炮接线图
消防水炮接线要几根线
消防水炮现场控制箱接线图
海湾消防水炮接线图
南京睿实消防水炮安装接线图