99问答网
所有问题
当前搜索:
自动喷水灭火系统设计手册
自动喷水灭火系统设计手册
内容简介
答:
手册
的核心内容聚焦于
自动喷水灭火系统
的灵魂——管网管径的水力计算,这是技术经济的关键。它深入回顾了系统的演变历史,讲解了灭火原理、喷头特性、布置方式、
设计
参数、材质性能以及管道设计原则。同时,手册详细讨论了系统的设计、施工、验收和维护管理要求,特别针对高架仓库和立体车库等特殊环境的系统应用进...
自动喷水灭火系统设计手册
基本信息
答:
自动喷水灭火系统设计手册
是由黄晓家和姜文源两位作者共同完成的专著,该书作为丛书中的一部,详细介绍了相关的设计知识。该手册由中国建筑工业出版社出版,其ISBN号码为9787112051588,为读者提供了丰富的参考资料。出版日期为2002年7月1日,标志着这本专业书籍的历史背景。版本为第一版,说明其内容经过了精心...
自动喷水灭火系统设计手册
的内容简介
答:
提出
自动喷水灭火系统
技术经济的灵魂是系统管网管径的水力计算。本
手册
回顾了自动喷水灭火系统的发展历史,阐述了灭火机理、各种系统物特点、喷头布置、
系统设计
参数、系统组件的材质性能、系统管道的设计和敷设原则,提出了系统精确的水力计算方法,论述了系统设计、施工、验收和维护技术要求等。对于高架仓库、立...
自动喷水灭火系统设计手册
的介绍
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》
是中国建筑工业出版社2002年07月01日出版的图书,作者是姜文源和黄晓家。
自动喷水灭火系统设计手册
作废了吗
答:
自动喷水灭火系统设计手册
作废了。根据相关查询信息显示,截止2023年1月11日,自动喷水灭火系统设计规范修整版于2021年1月1日起实施,原国家标准自动喷水灭火系统设计规范GB5008420012005年版废止。
自动喷水灭火系统
中喷头的安装高度是如何规定
答:
《
自动喷水灭火系统设计手册
》 第244页,灯具与自动喷淋头的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
灯具与
自动
喷淋喷头的距离是多少?有规范规定吗?
答:
灯具与自动喷淋头的净距应大于0.3m,出自相关规范规定《
自动喷水灭火系统设计手册
》 第244页。洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。下垂型喷头是使用最...
消防验收规定喷淋与灯具的距离是多少
答:
《
自动喷水灭火系统设计手册
》 第244页,灯具与自动喷淋头的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
给排水专业的自学应该看些什么书呢?市政管网方向的
答:
给水排水设计手册(第7册)城镇防洪》(第二版)北京:中国建筑工业出版社,2000年 11、中国建筑标准设计研究所等编《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》北京:中国计划出版社,2003年 12、黄晓家等主编《
自动喷水灭火系统设计手册
》 北京:中国建筑工业出版社,2002年 ...
消防喷淋头能否装在灯的上口?
答:
一般不可以。除非是灯采用吊装的在下面,喷头是上喷头的是可以。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
自动喷淋设计手册244页
自动喷水灭火系统手册电子版
自动喷水灭火系统设计规范
自动喷水灭火系统设计课设
喷淋与灯具间距在哪个规范
喷淋施工规范gb50084
自动喷水灭火系统设计方案
喷淋头与灯的距离是多少
GB50974最新消防规范