99问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护装置的实验过程
继电保护装置
更换电源板后应进行哪些试验?
答:
1、带电运行拷机时间大于48H;2、对电源板进行自启动性能测试,测出启动电压和返回电压;3、在直流电压输出80%、100%、110%时分别测量装置电源板输出的24V、15V、-15V、5V电压,应基本相同;4、拉合直流测试缓升缓降检查:拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),
保护装置
应不误动和误...
在微机
继电保护装置的
检验中应注意哪些问题?
答:
检验微机
继电保护装置
时,为防止损坏芯片应注意如下问题:(1) 微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻应符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。(2) 检验中不宜用电烙...
继电保护
试验的差动继电器
答:
以手动方式测试时,用户按照所选的变量,用↑↓键增减变量值,直至被测保护动作,并给出动作值,且测试
过程
中可在线修改变化变量。自动方式时,软件自动增减步长值测试
保护的
动作值,最多可记录30次动作情况。线路联接:(同U/I测试试验) 1.差动相别:选择差动
继电
器的动作相与制动相,提供3个选项:...
继电保护
自动
装置
工程
实验
书名:继电保护自动装置工程实验
答:
第4章 详细介绍了电磁型三相-一次重合闸试验,包括重合闸
继电
器测试和
保护装置的
综合试验。第5章 至第8章,分别涉及输电线路距离保护、变压器差动保护以及二次系统和光字牌的说明。附录部分提供智能式多功能表使用说明、微机保护装置使用方法、小母线符号和回路标号,以及二次直流回路数字标号。
继电保护
试验的整组测试
答:
主要用于测试距离、零序等
保护的
整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、永久性,以及转换性故障,模拟传动开关跳闸、重合等
全过程
。界面左上边是参数设置,而右上边是故障前后电压、电流的幅值与相位及它们的矢量图显示,下边依次是接点状态模拟显示...
继电保护装置
及回路的绝缘试验应该怎么做?有什么标准可循吗?
答:
(1)直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其他并联之路时,其绝缘电阻值不应小于10兆欧。(2)二次回路的每一之路和断路器等操作机构的电源回路,应不少于1兆欧,在比较潮湿地方允许降低0.5兆欧。(3)新装和大修后母线
实验
电压时1000V ...
继电保护装置
通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节 的作用是什么...
答:
采样:采集收到的信息(交直流,电流电压频率等)AD转换:将交流量转换为数字量 计算比较判断:与定值进行比较 执行:根据结算启动相应的执行回路,完成相应的功能 发信:发出信号同时复归 交流回路、控制回路、中央信号、直流回路等
继电保护装置
有什么功能,能做那些试验?
答:
继电保护装置
必须具备以下5项基本性能:①安全性。在不该动作时,不发生误动作。②可靠性。在该动作时,不发生拒动作。③快速性。能以最短时限将故障或异常消除。④选择性。在可能的最小区间切除故障,保证最大限度地向无故障部分继续供电。⑤灵敏性。反映故障的能力,通常以灵敏系数表示。选择继电保护...
不同型号的
继电保护
测试仪操作什么区别
答:
2、关闭
继电保护
测试仪
的步骤
首先,关闭功放电源开关。然后,关闭继电保护测试仪的软件菜单。在【开始】栏里点击【关机】,当Windows操作系统提示【可以安全关机了】后,再关闭主机电源,并拨下相关测试连接线,最后将继电保护校验仪装入包装箱。二、继电保护测试仪操作注意事项 1.继电保护测试仪
装置
...
继电保护装置的
异常现象
答:
2、功放电源一投或一输出电压立即跳开功放,电源指示灯闪烁红光并有报警声:弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。3、测试
过程
中,跳开功放电源:首先软件停止操作输出,然后弹起功放按钮,自
保护
信号应复归,电源指示灯发绿光并停止报警声。再按下功放按钮,再继续试验。若弹起面板功放按钮后,不...