答:
1、用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,
一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm处
。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实。管道接口前后200mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。2、管道试压合格后的大面积回填(500mm厚),...
柔性
管道
安装控制要点
答:
5)压力管道安装验收合格后,
试压前应回填到管顶以上大于一倍管径的高度(如管径500mm,回填不得少于500mm)
,并留出管道接头处200mm不进行回填;管道试压后大面积回填;6)管道位于车行道下,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上0.5m;7)柔性管道安...
给水管道水压试验
前是否要
回填
?
答:
给水管道水压试验
前是需要
回填
即覆土的。覆土和试压:接口做好之后应即覆土。覆土时留出接口部分。待试压后再
填土
。覆土要分层夯实,以免施工后地面沉陷。管道敷设一公里左右时,即应试压。试压前应先检查管线中弯头和三通处的支墩筑造情况,须合格后才能试压,否则弯头和三通处因受力不平衡,可能引起...
五、
管道
的试验 (2020-03-07)
答:
埋地管道在外观检查后试压前应进行部分回填土,一般除接口外,
管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0 .5m
。确保管道试压时稳定。 2) 管道水压试验的试验压力 管道试验压力不应小于 0 .6MPa;生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力为工作压力的 1 .5倍,但不得超过 1 MPa。试验时达到规定压力即停止加压,...
给水管道水压试验
用什么仪器
答:
可以使用手动打压机。因为升压要求缓慢进行,其它设备都不太适用。有
压管道
必须
回填土
在试验,因为不管是水压还是强度实验都是破坏性实验,都存在危险系数。操作:先回填土,留接口接头部分,水压试验合格后,再回填没有回填的地方。注意:压力
管道水压试验
都必须填土至管顶以上500mm,包括
给水
供热燃气。
关于冷媒
管道试压
在什么规范?
答:
6.
管道
敷设完毕,回填中砂到管道上平200mm,然后
回填土
,回填土分层夯实,每层不大于300mm。 三、 管道施工 1.采用 HDPE 管材,管道接口采用热熔连接,管道的施工应该严格按照《
给水
排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 要求施工。 2.管材及配件的性能要求:施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈 〈给水用 PE 管...
给排水管道
的施工方法?
答:
5.3给水工程本标段
给水管道
敷设在道路中线东侧6米处的步道内,设计管径为DN200及DN400,采用K9级球墨铸铁管,T型橡胶圈接口。5.3.1施工工艺流程施工工艺流程:测量放线→沟槽开挖→下管→安装→井室施工→部分
回填
→
试压
→全部回填→冲洗消毒→勾头。5.3.2管材的选择、运输、堆放(1)给水管道工程的管材、管道附件等...
排水
管道
施工方案
答:
3.2.10
土方回填
:
管道
安装完毕后,应尽快进行
水压试验
,
试验压力
应为其工作压力的1.25倍且不小于1.5Mpa待
试压
完毕后焊口必须进行防腐方可进行土方的回填,回填时应做好隐蔽工程验收并做好记录。回填土方时管道两侧及管顶以上300㎜部分应采用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填经夯实后方可回填原土。
回填土
中不得掺有混凝...
城镇燃气
管道试压
标准
答:
除聚乙烯管外,
试验压力
为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。燃气
管道
与其他管道相比,有特别严格的要求,因为管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。燃气管道中的压力越高,管道接头脱开、管道本身出现裂缝的可能性就越大。管道内燃气压力不同时,对管材、安装质量、检验标准...
ppr
水管
施工标准规范是什么?
答:
(6)管道在穿其础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空
高度
,若设计无规定时不应小于100mm;(7)管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于700mm时,应采用严格的保护措施。试压 PP-R管道系统的水压实验应符合下列规定:一、冷水
管试验压力
为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa;...