99问答网
所有问题
当前搜索:
空开上下级匹配原则
空气开关上下级
配置
原则
是什么?
答:
有以下三条原则:
1、上一级电源开关的额定容量,应当大于由此馈电的各回路工作电流的总和(考虑同时率以后)
。2、上一级开关的各项保护动作时间应当比下一级开关动作时间延时0.5S,如果是电子保护,起码应当延后0.3S,以免下一级故障引起上一级开关误动作。3、关于电压、开断电流等开关基本参数,上一级...
家庭用的
空气开关
应该用多大型号的呢
答:
家里空气开关用多大,
必须与电源线的规格相匹配,而电源线的规格是根据电表容量大小及用户电器总功率的的大小而选择的
。另外还要看看你家的电表电流是多大的,线路能承受的电流是多大,上一级开关多大,不要只顾选大开关,这样有可能烧掉其它设备或引起越级跳闸。家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护...
线路开关正确配置
答:
1.柱上真空开关位置
原则
(以ZW32-12户外高压真空短路器为例) 对于我局10kV直供线路过流保护时间设置为1s,限时速断保护时间设置0.3s的10kV配电线路,可最多设置三级开关保护,如图1,。过流保护时间可分别设置为0.8s、0.6s.0.4s,如确需要可设置四级开关保护,第...
如何选择和空调
匹配
的
空气开关
答:
如何选择和空调匹配的空气开关:根据压缩机的功率决定,负载越大,空气开关就越大,所谓负载就是通常说的匹
。首先我们先来看看对应的功率: 1匹≈750W;1.5匹≈1200W;2匹≈1500W;2.5匹≈2000W;计算方法以此类推。比如:3匹的空调应该选择32A的空气开关(220V),因为3X750W=2250WX3(冲击电流...
家用多3台空调和2台热水器能共用
空开
吗,2.5的线能配63安空开吗,空开是...
答:
当然是不能共用空气开关的,
必须要每个电器用单独的空气开关
,空开和电线,都是按照电器的功率来选配的,这么多的东西。要用六平方的电线,
5个63安
空开
配多大总开,总线配多大?
答:
5个63A
空气开关
,其总标称电流为315A,考虑到可能产生的过载情况,总空气开关可以选用400A的,接入总空气开关的电线可以选用240平方亳米的铝芯电线。见附图:
单相40多个电流用100安的
空开
够用吗?
答:
选择
空气开关
的
原则
是:1、首先,空气开关的框架电流要大于管理线路的最大电流;2、通常把
空开
的额定电流定在线路额定电流的1.2-1.25倍;3、根据线路的性质、位置, 选择空开的极数和安装结构。如果不考虑线路的扩容,单相40多安培的线路可选50A(或64A)的两极空开。空开的额定电流选择的太大反而影响...
...专供空调和热水器,如何选择该路
空气开关
和总的空气开关
答:
老房子如果入户线是明线或穿明管进来,户内用32A的总闸倒还可以;如果是暗埋的话就最好用25A的。 你那电工说用C60做总闸是纯属瞎说,从总闸直接分线到插座就更是瞎说。总闸后要设置这几个新增的大功率机器专用的分闸,也就是再分三个用电回路才是合理的。用电回路方面,除了原来的两路外,...
30分求助:国家标准——关于电气柜接线
答:
如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配
空开
零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
三相C63
空开
换三相80A空开可以吗?
答:
原则
上大
空开
不可以替换小空开。空开与线路的规格是
匹配
的,所以更换前要核算 线路的发热电流,如果线路用的16平方铜线是可以换80A空开的。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
断路器上下级级差配合原则
空开上下级选择规范标准
上级开关比下级大多少
上级断路器要比下级大多少
断路器与电缆配合表
配电箱上下级开关的要求
上下级断路器电流可以一样吗
总空开和分空开电流关系
空开上下级配合表