直流屏常见故障的解决办法
直流屏
掉牌未复归
故障
怎
解决
答:
1、绝缘监测装置出现通讯中断,重新设置传感器地址可解决
。2、配电间内直流分电屏出现正接地或负接地,需要检查故障支路空开和外部线,测量正负极对地电压,确认元件接地后可解决。3、直流屏出现正极或负极对地电压过偏,是对地绝缘降低或急停按钮防水性不足,加强巡视和防水措施可解决。
直流屏
充电模块
常见故障
答:
4、温度过高:长时间工作或环境温度过高会导致充电模块内部温度升高,影响正常工作,解决这个问题,
考虑增加散热措施或调整工作环境温度
。
直流屏
通讯
故障
如何处理?
答:
直流屏通讯故障处理方法如下
首先检查一下通讯线路是否松动,其次,检查一下通讯设置是否有误,最后就是软件故障导致的通讯不畅
,或者是外界干扰信号引起的
我有个
直流屏
监控里一直出现模块通信
故障
,但是屏幕上显示是通信上的,抽...
答:
一,
模块通讯故障可能是整流模块故障,也可能是其他模块通讯故障,二,查看你监控内部报警信息,即报警内容
。看是抱绝缘通讯故障、还是直流通讯故障。三,排解故障,抱绝缘通讯故障,有可能是绝缘模块坏掉了,直流通讯故障,这个有点广,
建议联系厂家或你从那购买的厂家
,可以要求其售后帮你解决。还有个笨方...
直流屏的故障
和
解决办法
答:
控制硅整流器、充电电源同时发出失电信号,电源恢复后即可消除
;b. 直流输出端空气开关脱扣或硅整流器直流输出端快熔熔断更换同规格的快熔或合上空气开关,故障消除; c.如若交流电源缺相,直流输出电压只能达到额定值的60%-70%,用万用表测硅整流器输 入端三相电压即可,处理后便可恢复正常。
直流屏
模块
故障
答:
解决方法
如下:(1)检查接线是否正确可靠;(2)检查控制模块工作状态是否正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10 指的是电池的 10 小时放电容量,200AH 的电池现在大多是配置 4 台 10A的模块。其中 2 台电池均充电时用,1 台共常用负荷,1 ...
直流屏
进入浮充-
故障
闪光指示灯亮 监控故障报警 请问怎么处理呀_百 ...
答:
现象: 监控单元发出告警声,液晶显示
屏
显示相应告警信息。
解决方法
:根据告警信息,按监控单元告警处理操作顺序作相应处理。◇ 交流电压过高/过低告警:用万用表检查交流电压是否正常,正常则检查监控单元的交流电压报警上下限。◇ 交流缺相告警:用万用表检查三相交流是否有缺相;无则电压是否低于100V。...
直流屏
综合通讯
故障
答:
1、通讯电缆不是屏蔽线 ,刚开始运行一段时间可能情况比较好,时间长了通信电线会受主线路的干扰。2、查下下每个元件的,通讯接口是否有松动或接触不良的地方,拔出来重插下是否消除
故障
3、以上两点电线没问题,查看监控装置内部报警信息,是绝缘检测通讯故障还是充电整流模块通讯故障或电池巡检单元通讯故障...
直流屏
电池组支路断线怎么处理?
答:
1.检查
直流
输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改。2.找出引起过压告警的充电模块。在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有充电模块的交流输入开关。然后,逐一接通模块的交流输入开关。当接通某一模块的交流输入开关时,系统再次出现过压告警,则该模块过压,请更换 告警名称...
配电室
直流屏
总
故障
怎么处理?
答:
1、看一下您的监控模块所报的
故障
,联系您所买的
直流屏的
厂商,您也可以自己先简单的排除一些故障 2、准备万用表,检测一下,是否有交流电输入,错相,过压等 3、是否有直流电输出,电压是否正常。一般的电池电压在均冲状态为:245V左右,浮充:235V左右。