答:
现象和原因:钢筋原材力、接头学实验不规范:钢筋材质单批号、数量和实验报告单上不符,工程部位不详细
。未能按规范要求中的数量批次进行力学实验。防治措施:原材:拉伸试验每组2根长约500mm。350mm。同一厂别,同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。(盘圆钢筋试...
监理
验
钢筋
主要挑哪些毛病
答:
监理验收钢筋时1.模版是否清理干净,是否有积水
。2,钢筋型号,直径,间距是否与图纸相符。钢筋除锈是否到位3,对大跨度梁板是否起拱,钢筋垫块是否满足,绑扎是否符合要求。4,梁,柱截面尺寸是否满足要求。
谈
监理
工程师对
钢筋
分项工程的质量控制?
答:
(3)当钢筋调直采用冷拉方法时,应严格控制冷拉率,
对HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335级、HRB400级和RRH400级钢筋的冷拉率不宜大于1%.
(4)在钢筋加工过程中,如果发现钢筋脆断或力学性能显著不正常等现象时,专业监理工程师应特别关注,并对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。三、对钢筋连接的控制钢筋连...
钢筋
工程
监理
检查
验收
程序与要点(1)
答:
气压焊:通过加热加压工艺
,适用于12-40mm直径钢筋,接头轴线偏差小且无明显变形,每200个接头作为一个验收批。机械连接的可靠性不容忽视:直螺纹连接是主流,分为I-III级,不仅强度高,施工便捷,还需通过型式检验合格后方能使用。连接件的保护层要求至少15mm,净距不得少于25mm,以保证结构的稳固。接头...
监理钢筋验收
要验哪些
答:
检查钢筋原材料是否有产品质量证明书、每一捆钢筋上是否有挂牌
。2、
外表 钢筋应平直、无损伤
。
表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈
(钢筋表面如若有油污,原材料必须退场)。3、挂牌 合格的钢筋品牌的正确的悬挂方式——用钢钉固定在钢筋上。不合格的钢筋品牌悬挂方式——用铁丝扎在钢筋上(通常...
监理
验
钢筋
主要挑哪些毛病?
答:
1、对照结构图纸检查
钢筋
的钢号、直径、根数、间距、位置都正确,在此过程当中,一定要细心,将每一根梁每一块板都检查到位,主要注意钢筋的绑扎位置,避免出现工人识图不熟练造成的钢筋绑扎错误。2、检查钢筋的接头位置符合要求,搭接长度都要符合规范要求不能过短,但太长就会造成工程损失。3、检查钢筋...
监理验收钢筋
的过程和要点
答:
6、
钢筋
端头及弯折点10d内不能焊接?答:《混凝土结构工程施工质量
验收
规范》中明确规定钢筋头和弯折点10d以内不应焊接。7、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊?答:控制以上
问题
我们可从这几方面入手:(1)在钢筋交叉点部位用铁丝绑扎牢靠。(2)绑扎时注意交叉绑扎,以保证钢筋受力后不产生位移。(3)...
监理
工程师对
钢筋
隐蔽工程
验收
要点有哪些
答:
监理
工程师对
钢筋
隐蔽工程
验收
要点:1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置;2、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率;3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距;预埋件的规格、数量、位置;4、设计变更和钢筋保护层厚度等;5、预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置及护套等...
监理
工程师对
钢筋
隐蔽工程
验收
要点有哪些
答:
绑丝有没有漏绑,拉钩间距是不是按照图纸标注的,一般是500毫米,梅花型,
钢筋
是不是直,最重要的还要看模板支的要平要直,这样能避免跑模和涨模,打出的梁或者剪力墙肯定符合图纸要求
监理
对主体工程
钢筋
工程
验收
,到现场应该怎么样做,梁的钢筋,板筋,楼梯...
答:
;箍筋加密长度不足(或间距过大);纵筋接头不符规范要求(电渣压力焊:焊苞不饱满,上下纵筋错位等)梁:梁底保护层不足;底筋未分开;箍筋加密长度不足;主次梁交接处未设附加箍筋;上下两排
钢筋
间距过大 板筋保护层过小;板筋间距过大;底筋和面筋之间的间距不到位 差不多这些通病吧 ...