99问答网
所有问题
当前搜索:
梁板钢筋监理通知单
跨度8m的梁施工单位擅自拆除
梁板
底摸的
监理通知单
怎么写
答:
楼上写的很好。不过更要突出跨度8m需要100%强度方可拆除。略微修改,某年某月某日某时,贵司对某部位的混凝土进行了浇筑。根据GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)4.3.1条,该梁强度应达到100%方可拆模。我项目
监理
部现场巡视检查发现,某年某月某日某时,贵单位擅自拆除该部位模板。...
监理
日志怎么写
答:
巡视发现二十五层顶
钢筋
帮扎过程中存在钢筋漏绑、钢筋位移现象 已下发建立
通知
要求施工单位立即整改(主要将质量情况及验收情 况) 四、二十五层顶
梁板
钢筋帮扎、模板支设管线预埋,十九层拆模清理模 板,地下三层后砌墙砌筑。
请问
监理
验收
钢筋
,模板,都需要验收哪些地方。
答:
验收
钢筋
主要看节点、挑梁、和非整数楼板筋;1、节点:因为施工时工人不细看图纸,所以节点容易出错;2、挑梁:工程重要部位,处理不好存在重要质量隐患,主要是锚固;3、非整数楼板筋和墙筋:间距190的和间距145的工人为了省事容易绑成200的和150的;4、称重梁和柱:工程重要部位;5、梁搭接部位 6:、...
监理
过程中常见的问题
答:
其实一个单位工程,所有的分部分项、检验批都会遇到问题。从引坐标点到土方开挖到地基处理、基础处理、主体、装饰装修、水电安装,室外工程。每个环节都会遇到问题。
机房层
钢筋
还需要
监理
验收吗
答:
需要。在建工程项目施工管理中,机房层的
钢筋
已经施工完成,应
通知监理
单位人员,到现场进行检查核实,验收合格后才能进行下一道施工工序。
工程处罚
通知书
范文
答:
工程处罚
通知书
范文一 :你单位承担的塔尔丁至肯德可克公路二标段工程,在路基工序施工中,由于开工以来至今现场试验室未建立,施工工程质量一直未得到确认等原因,根据现场管理规定通知相关条款内容要求,经研究确定罚款3000元,望接本通知后加大整改力度,按照相关规定组织施工与报验。项目
监理
部:甲方负责人:...
电渣压力焊检测不合格
监理
怎样发出监理通
答:
(1)巡视检查:l#楼
梁板
模板支设基本符合要求,监理提出的相关模板内清理要求施工单位能及时整改到位。2#楼剪力墙
钢筋
检查发现21轴交B轴、17轴交A轴等共六处11根暗柱钢筋电渣压力焊焊包不合格,责成质量员黄志坚进行整改,并发出
监理通知单
018#,要求加强工序质量自检工作。整改后报监理复查。3#楼...
钢筋
隐蔽时间?在线等
答:
钢筋
隐蔽时间,确切的说应该是钢筋隐蔽验收记录的时间,楼面钢筋是在模板安装之后才进行(或底模安装之后同时进行),所以钢筋隐蔽验收记录的时间为钢筋安装完成之后,混凝土浇筑之前的某个时间点。是自检合格后可以
通知监理
工程师或者业主验收的时间。而墙板和柱子钢筋就要在最后一面模板安装之前报验隐蔽表。你...
监理
实施细则
答:
⒉
钢筋
隐蔽验收时,应在拟验收前24小时,填报隐蔽验收
通知单
。 ⒊钢筋隐蔽验收条件:钢筋已自检合格,并填写隐蔽记录同时提供有关质量保证资料和下道工序所需的施工方案和质量保证措施。钢筋自检主要应包括:钢筋的就位正确情况。对
梁板
而言应特别注意梁筋面的标高。 ⒋符合钢筋隐蔽条件时,专业
监理
工程师应签署验收意见,...
监理
旁站记录天天要写吗?
答:
(4)问题处理:对提出问题的处理情况及结果;签发的证书或单据备忘录、
监理通知单
及现场协调的内容。(5)其它:包括安全、停工情况及合理化建议等。而旁站监理记录只有在发生旁站监理行为的情况下才存在,没有则不需记录。《旁站监理记录表》记录的是关键部位或关键工序施工过程中的内容,需旁站监理人和施工单位现场质检员...