99问答网
所有问题
当前搜索:
疏散指示标志和疏散应急照明灯设置
应急疏散指示标志灯与应急疏散照明灯
有什么区别
答:
1.
应急疏散指示标志灯(安全出口指示灯)的作用是在紧急情况下指示人员通往安全出口的方向
,确保安全出口畅通,避免群死群伤事故的发生。2. 应急疏散照明灯的作用是在电源突然中断等紧急情况下提供可靠的照明,指示人员疏散的方向和紧急出口的位置,帮助人们在黑暗中顺利撤离。二、概述不同:1. 应急疏散...
消防
应急灯
安装标准
答:
1.
消防应急灯具
,如双头消防应急照明灯,
应安装在疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,且距离地面应不低于2米
。2. 在大型电子市场、购物中心等场所,双头应急灯可直接壁挂安装于立柱上方。3. 灯具安装位置应避免物体撞击和遮挡,以保证其功能正常发挥;同时,安装高度不宜过高,以免...
消防
应急照明灯
安装规范是什么?
答:
1、
常见的双头消防应急照明灯
,
一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度
;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及...
疏散
走道安全
指示标志
应该设在什么地方?
答:
3、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上
。安全出口标志灯宜设在出口的顶部(多见安装于门框上边缘部位);疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20米。
疏散指示灯
安装规范要求
答:
规范一:安全出口标志灯和消防智能疏散指示灯的电压应为火灾负荷,不得安装漏电保护装置
。规范二:消防智能疏散指示灯应安装在墙壁或天花板上,安全出口标志应安装在出口顶部,疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。规范三:当标志灯安装在顶部时,不应安装在天花板上,而应安装在...
哪些处所要有
应急疏散标识
答:
(1)疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx防排烟设置场所。(2)消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度防排烟设置场所。(3)
疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上防排烟设置场所
。
安全
疏散指示标志
的安装规范是什么!!!
答:
1、火灾
应急照明灯
、
疏散指示标志
应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;火灾应急照明灯、疏散指示标志外观应无缺陷,在其明显部位应设有耐久性名牌标识,内容清晰,
设置
牢固。2、火灾应急照明灯宜安装在墙面...
对
应急照明和灯具
的
设置
规定?
答:
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。(3)除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。(4)
疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上
。安全出口标志宜设在出口的顶部;...
应急灯设置
规范是什么?
答:
1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。2 设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,
标志灯设置
间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。3
指示疏散
方向的消防
应急标志灯
在地面设置时,灯具最高点与地面垂直距离高度不应大于3mm,灯具边缘...
消防
应急灯
安装有规范规定吗?
答:
《建规法》第11.3.5条规定:下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的
灯光疏散指示标志
或蓄光疏散指示标志:1、总建筑面积超过8000m2的展览建;2、总建筑面积超过5000m2的地上商店;3、总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店;4、歌舞娱乐放映游艺场所;5、座位数...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤