99问答网
所有问题
当前搜索:
疏散指示标志与应急照明灯检查
关于
疏散指示标志与应急照明
的巡查要点,下列说法不正确的是...
答:
【答案】:C 本题考查的是
疏散指示标志与应急照明
的巡查要点,安全疏散设施是火灾时人员的逃生要道,保持始终畅通至关重要。因此要确保疏散指示标志与应急照明完好无损,确保一切正常
正确
检查
消防
应急灯
,安全
指示灯
的方法
答:
正确
检查
消防
应急灯
,安全
指示灯
的方法是:断电后灯亮,并要求达到标准亮度30分钟以上的照明时间,即为合格。国内使用的
应急照明
系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个
灯具
内部都有变压...
消防
应急照明
与
疏散指示标志
巡查要点
答:
前提条件必须满足消防
检查
验收部门的相关规定; 紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min; 二、消防
应急照明灯
和安全
疏散指示标志
的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持...
...关于建筑内消防
应急照明
和
疏散指示标志检查
结果中,不符合标准要求是...
答:
出口
标志灯
应安装在安全出口或
疏散
门内侧上方居中位置;A正确;多信息复合标志灯应安装在安全出口,疏散门附近疏散走道、疏散通道顶部,B正确;标志灯底边距门框距离不应大于200mm,所以C错误;应急照明配电箱落地安装时,其底边高出地(楼)面100~200mm ...
如何操作试验消防安全
疏散指示标志灯
?
答:
会堂或礼堂,应在其内
疏散
走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光
疏散指示标志
或蓄光疏散指示标志。2. 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应遵守现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急灯具》GB 17945的相关规定。
疏散照明
跟
应急照明
的区别
答:
消防
疏散照明
跟消防
应急照明
本质上作用不同及类型不一样,消防疏散照明在于疏散指导,需要备用电源;而应急照明在与紧急供应照明,自身带有EPS电源。消防疏散照明:正常情况下,消防疏散照明是暗的,只有在遇到突发灾害,如地震、火宅等情况,用来疏散群众,引导人群前往完全地点。消防应急照明:遇到突发情况下,...
应急疏散指示标志灯与应急
疏散
照明灯
有什么区别
答:
一、作用不同:1.
应急疏散指示标志
灯(安全出口
指示灯
)的作用是在紧急情况下指示人员通往安全出口的方向,确保安全出口畅通,避免群死群伤事故的发生。2.
应急疏散照明灯
的作用是在电源突然中断等紧急情况下提供可靠的照明,指示人员疏散的方向和紧急出口的位置,帮助人们在黑暗中顺利撤离。二、概述不同...
二级消防工程师考点
及
练习:消防
应急照明检查
与维护
答:
一、场景描述 某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明
和疏散指示
系统,其中18W
应急照明灯
30只,3W应急照明灯8只,安全出口
标志灯
12只,单向悬挂
应急标志
灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常...
消防
疏散指示灯
有什么样的要求
答:
一、紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min;二、消防
应急照明灯和
安全
疏散指示标志
的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度;三、...
应急照明和疏散指示
有什么区别?
答:
应急照明和疏散指示
因为线数不同,所以接线方式也不一样。1、对于常见的疏散指示有:三线的:火零地各一根;四线的:浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。2、对于常见的应急照明有:三线的带消防控制模块的:火零地各一根;四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
疏散指示标志和疏散应急照明灯设置
应急照明和应急疏散照明的区别
应急照明和疏散指示灯
疏散照明指示灯
消防应急照明灯的检查方法
疏散指示照明属于什么
应急疏散照明
疏散指示灯属于专用灯具吗
智能应急疏散照明系统