什么叫并网型风力发电系统?
答:
风力发电有两种不同的类型,即:独立运行的——离网型和接入
电力
系统运行的——并网型。离网型的风力发电规模较小,通过蓄电池等储能装置或者与其他能源发电技术相结合(如风电/水电互补系统、风电——柴油机组联合供电系统)可以解决偏远地区的供电问题。并网型的风力发电是规模较大的风力...
无功补尝够会造成反向电流吗
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有新手提类似的问题。这样:在交流电路中,我们一般不说电流的方向,代之的是说功率的方向。比如:电动机因种种原因出现发电现象,就会把电能反向送入
电网
;电容器接入电路,就会把容性无功功率送入电网,能够补偿电机的感性无功功率;等等。你说...
10千伏两条进线合并用电有什么影响?
答:
10千伏两条进线合并用电是不允许的,一旦违章使用,当其中一条线路停电时,另一条线路会
反送电
到停电的线路,这样的故障定会酿成大祸。
变电所职工应知应会的安全知识有哪些?
答:
答 验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂
反送电
。由于及时进行了纠正,...
电网
的无功补偿配置原则是什么?
答:
第十条 电力用户应根据其负荷性质采用适当的无功补偿方式和容量,在任何情况下,不应向
电网反送
无功电力,并保证在电网负荷高峰时不从电网吸收无功电力。�第十一条 并联电容器组和并联电抗器组宜采用自动投切方式。第三章 500(330)kV电压等级变电站的无功补偿第十二条 500(330)kV电压等级...
有关变频器能量回馈
电网
的问题。
答:
1、通常而言“
电网
”就指码头的,因为码头的配电容量一般都很大的,相对而言某台起重机的功率非常小,以RTG为例,不会超过200kw,回馈的电能是不大可能到供电局的,除非线路、变压器等都没有损耗,码头其他用电设备都停止工作。2、能量回馈的节能原理就是回馈的电能在某时间段代替供电局的电给码头内...
有源逆变电路和无源逆变电路有何不同
答:
两种电路的不同主要是:有源逆变电路的交流侧接
电网
,即交流侧接有电源。而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。逆变电路采用三相桥式结构。由于采用负载换流方式,故桥中开关元件可采用普通晶闸管。其出端a、b、c经限流电感lа、lb和lc与公共电网联结。此处三相
电网
作为逆变电路负载接受其馈入电能,桥...
光伏防孤岛保护装置的主要特点和功能
答:
同样,当光伏本侧出现故障,需要人员检修的时候,而
电网
侧还有电,这样电网侧有可能会出现向本站
反送电
的情况,同样会给光伏本侧维修人员带来生命安全方面的隐患。如果装上防孤岛保护装置,当光伏本侧或者电网侧任何一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网开关发出命令,让其跳闸,从而很好的保证了...
全额上网模式下自己用电会怎样
答:
这类系统,由于低压侧并网,如果用户用电无法消纳,会通过变压器反送到上一级
电网
,而配电变压器设计是不允许用于
反送电
能的(可以短时倒送电,比如调试时,而长期不允许),其最初潮流方向设计是固定的。所以需要安装防逆流装置来避免
电力
的反送。
进了国家
电网
工作后都具体干什么
答:
1、变电站,监视设备 2、营销部,天天和客户打交道,给别人增容扩装啊,也又可能去营业厅收电费,最差的去抄电表。3、调通中心,其实就是调度和通信。4、电建公司,电建公司的员工比较辛苦,一般都是新建工程。就在新建的变电站旁边搭个简易工棚,吃住都在里面。用水用电都非常困难。