99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆头预留多少米
我是新手,想知道
电缆
铜鼻子工程量如何计算?谁能帮下我啊,谢谢!_百度...
答:
电缆头一般是一根电缆俩个头,还要计算电缆头的预留量,
一般最少是1.5米
。进入配电箱或柜的预留量、是根据箱或柜的半周长计算,如是五心电缆还可以要一个接线端子,因定额是按四芯考虑的。缆终端头是指在电缆敷设的时候两端连接配电箱之类的设备的时候所做的一个连接和检修的终端头,所以一个系统的...
电缆
两端需要做头处留出
多少米
的距离
答:
最少50公分
35kv
电缆
终端头的长度是
多少
?
答:
户内头1米—1.5米
,户外头可以根据实际情况,来加长绝缘管就行。
电缆
终端接头和中间接头附近应
预留几米
长?3—5米?
答:
根据需要,有时耐压打不上去还要裁掉一截。
不过一般预留3-5米也就够了
,我们这边110KV有时后留十来米的都有。
长距离敷设动力
电缆
时,电缆两端及中间如何
预留
?预留的长度?
答:
4.变电所进线出线 1.5米 规范规定最小值 5.电力
电缆
终端头 1.5米 检修余量最小值 6.电缆进控制保护屏 高+宽 按盘面尺寸 7.高压开关柜低压配电盘,箱 2米 盘下进出线 8.电缆至电动机 0.5米 从电机接线盒起算 9.厂用变压器 3米 从地坪起算 10.电...
电缆
中间头位置错开
多少米
答:
1. 电缆接头在安装时应确保每相应错开至少10厘米的距离。2. 电缆接头,也称为
电缆头
,是电缆线路的重要组成部分。在电缆铺设完成后,为了形成一个完整的电路,需要将各段电缆连接起来。这些连接点就是所谓的电缆接头。在电缆线路的中间部分,电缆接头被称为中间接头,而位于线路两端的则被称为终端接头。
电缆
端
头预留
2米的情况
答:
电缆
端
头预留
2米的情况好。根据查询相关公开信息显示,电缆,通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。特指海底电缆。
电缆
敷设需要100米,那采购时采购最少
多少米
?
答:
为了保证电缆敷设的顺利进行,通常建议在采购时多
预留
一定长度的电缆。具体预留的长度取决于实际施工情况和工程需求,一般来说,建议预留20%至30%的电缆长度。因此,如果需要敷设100
米电缆
,采购时建议采购至少120米到130米的电缆,以确保有足够的电缆长度进行敷设和接头处理。结算时最多能结算的电缆长度取决...
电缆
夹层里电缆余量如何留,应该留
多少
,是留在桥架内还是留在桥架外,有...
答:
电动机(按接线盒对地坪的实际高度)0.5~1 配电屏 1 车间动力箱 1.5 控制屏或保护屏 2 厂用变压器 3 主变压器 5 磁力启动器或事故按钮 1.5 注:对厂区引入建筑物,直埋电缆因地形及埋设的要求,电缆沟、隧道、吊架的上下引接,电缆终端、接头等所需的
电缆预留
量,可取图纸量出的电缆敷设路径...
电缆
在室外埋设深度不小于
多少米
答:
0.6米和0.5米。1、交通区域:
电缆
埋设在交通区域(如道路、人行道、车辆通行区域等),通常要求埋设深度在0.6米以上。2、非交通区域:电缆埋设在非交通区域(如花坛、绿化带、停车场等),通常要求埋设深度在0.5米以上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆中间头预留长度规范
电缆头预留长度
电缆沟预留电缆是多少米
电缆头的制作方法有几种
电缆头主绝缘预留长度
高压电缆终端头长度要求
电缆头预留规则
高压电缆中间接头预留多少米
电缆收量预留多少合适