电磁流量计不准原因及处理方法
电磁流量计的
常见故障有哪些?
答:
2、电极腐蚀
。原因:由于电极材料的选择不当造成电极为被测液体所腐蚀,从而导致流量计输出晃动。解决途径:由于电极材料不耐腐蚀所造成的故障只有在电极被腐蚀后才会表现出来,之前通常无法判别。对此的解决方法,只有更换新的电极。3、
电导率过低
。解决途径:电导率过低超出了仪表所容许的测量范围,此时唯一...
电磁流量计
一会正数一会负数如何调整?
答:
电磁流量计出现一会儿显示正数一会儿显示负数的情况,
通常可能由以下几个原因导致:流向错误:流体的实际流动方向与流量计的安装方向不一致
,即流体从流量计认为的出口流入、入口流出,这会导致测量到的流量为负值。处理方法是检查流量计上的流向指示,并确保按照正确的方向重新安装。
信号线接反
:如果传感器信号...
电磁流量计
测量精度受哪些方面影响?
答:
2、由于电磁流量计测量含有悬浮固相或污脏体的机会远比其他流量仪表多
,出现
内壁附着层产生的故障概率也就相对较高
。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是改变流通面积,形成测量误差的隐性故障;若是高电导率附着层,电极间电动势将被短路;若是绝缘性附着层,电极表面被绝缘而断开测量...
电磁流量计
波动大
的原因
有哪些呢?
答:
电磁流量计在正常工作的情况下波动大,主要原因可能有以下几个:
1、安装位置错误
。不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡;装在自上向下的垂直管道上,可能出现排空等原因。2、液体若是含有均匀分布细小的气泡是不会影响正常测量的,但若是所测得体积流量是液体和气体两者之和时,会因为气泡增大会导...
电磁流量计
出现波动是怎么回事,应该如何调整?
答:
工艺原因有:工艺流体具有脉动性质,如往复泵出口流量。
设计、安装不当使传感器安装位置不符合要求,或者测量管未能充满液体
,被测量的液体含有较多气泡,也会造成显示波动。可按以下方法检查和处理。科恩科KNKE进口电磁流量计 1、
克服电磁干扰最有效的措施就是良好的接地
,传感器的接地电阻要小于100Ω。有时...
电磁流量计
测量
不准
到底是什么
原因
引起的?
答:
(3)当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要争决我们就必须要找出气的来源,并加以解决,必要的时候可以在管道中加装排气阀.(4)安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,形响测量。其
解决方法
为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。(5)
电磁流量计
入口管道中异物堆积。透成被...
电磁流量计
使用一段时间后,精确度发生的变化
及处理办法
答:
如果是仪表显示值明显不符合流体物料平衡规律或已经没有显示值(先排除一些很明显
的原因
),可以先把转换器与传感器断开,单独用“自校”功能检查转换器,如果发现问题,可以用“换印刷板”
的办法
逐一排查,或更换转换器,尽快使
流量计
恢复正常工作。如果不是转换器的原因,则要检查传感器。(1) 没有显示...
电磁流量计
产生误差
的原因
是什么呢?
答:
造成
电磁流量计
误差
的原因
有哪些:(1)管内液体没有充满。当管内存在很少量气体,则会使测量结果偏离实际值,造成小误差;当有很多气体存在时,则会出现测量值不稳定,输出晃动,此时测量值不能作为正确结果。(2)被测液体中含有固体成分。它会导致电极表面被玷污、覆盖电极或者衬里,致使流通面积减小,...
插入式
电磁流量计
受到干扰了,怎么
解决
啊?
答:
插入式
电磁流量计的
故障及排除
办法
:故 障 一:接通电源后没有输出电流产生
原因
:电源没有接通.排 除
方 法
1、检查保险丝是否熔断2、查看电源回路接线。故 障 二:接通电源后电流输出为零位(4mA)产 生
原 因
:1、传感器标志方向与流体流向相反。2、转换器励磁电源线接错。3、输入信号线E1和E2接...
电磁流量计
显示负值怎么
处理
?
原因
是什么?
答:
如果电磁流量计在安装或运行期间流量显示负值,可能有以下几种原因:1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。
2、传感器信号线接反
,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或...