答:
电源防雷器
接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中...
4P空开加4P
防雷模块
怎么
接线
?
答:
压敏电阻和放电管用并联的
方式
连接。交流
防雷模块
由若干个“压敏电阻”和一个“放电管”组成,压敏电阻和放电管用并联的方式连接。放电管是一种高压保护装置,当放电管两端电压超过其额定范围时,其内部会短路。放电管的连线方式为一端和压敏电阻并联,一端连接保护地(PE)。压敏电阻是一种具有非线性电阻...
安迅二合一
防雷器防雷器
安装、
接线
答:
在安装安迅二合一
防雷器
时,首要原则是确保设备的保护效果,尽量选择离保护设备较近的位置。请参照图一所示,找到安装孔位,固定好防雷器。接下来,将防雷器连接在被保护设备和信号传输路径之间,形成串联。具体步骤如下:首先,将
电源
线、视频线和控制线的输入端分别与防雷器的相应端口连接。然后,将防雷...
求大师指导这个
防雷器
怎么接法。
答:
● 并联式
电源防雷模块
应并联安装(也可采用凯文
接线方式
),单片宽度为36mm的模块,可以采用双接线方式连接,一般情况下,只需连接两个接线柱中的任意一个即可。连接线要求牢固可靠,且要求短、粗、直。
安迅三合一
防雷器防雷器
安装、
接线
答:
在安装安迅三合一
防雷器
时,首要考虑的是设备的防护需求,遵循离保护设备越近越能有效防护的原则。参考图一所示,找到安装孔位,将防雷器固定到位,它应被串联在设备和信号传输路径之间。在
接线
阶段,首先将防雷器的
电源
线连接到设备的电源输入端,视频线连接到视频端口,控制线连接到控制端口的输入端。
艾尔盾三合一
防雷器防雷器
安装、
接线
答:
在进行艾尔盾三合一
防雷器
的安装时,首要原则是尽可能靠近保护设备。参考图一所示的安装指南,找到对应的安装孔位,将防雷器牢固地固定在设备和信号传输线路之间。接下来进行
接线
步骤。首先,将
电源
线、视频线和控制线的输入端分别与防雷器的相应端口相连。然后,将防雷器输出端的电源、视频和控制信号连接...
德国菲尼克斯三相
电源防雷器
FLT 35/3+1如何
接线
答:
菲尼克斯
电源防雷器
FLT35/3+1
接线图
如下:具体事宜请查看产品说明书 如有疑问请向供货方或菲尼克斯客服咨询
浪涌保护器在低压配电柜上是如何
接线
的?
答:
并联在
电源
进线外,作为电源的第一级保护。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异,但是基本的特性非常相似,在没有过电压时,阻抗都非常高...
...安装PM1-60/4
电源防雷器
1套,作为工厂一级电源防雷吗?
答:
◆ 在低压配电房的出线端,安装PM1-60/4
电源防雷器
1套,作为工厂一级电源防雷。对全厂的供电系统进行一级电源防雷保护。以下是防雷
接线图
(下同)产品技术参数:产品简介 PM1-60/4
电源防雷模块
,根据IEC国际电工委员会标准,以及参考国家最新标准设计,单路通流容量达60KA。核心元件采用高通流容量MOV...
4+0
避雷器
和3+NPE避雷器有什么不同
答:
55U。,并且只能安装在剩余电流保护器的负荷侧。3+NPE
接线避雷器
,相线L对中性线N安装的避雷器型号参数相同,中性线N和地PE之间安装的避雷器型号参数与相线L对中性线N安装的避雷器型号不同俗称NPE
模块
。一般应用在TT系统中,安装在剩余电流保护器的
电源
侧。附接线示意图:(依据GB50057-94)...