99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电源防雷箱接线图
三相防雷
开关
接线图
答:
电源防雷
器接入模式:在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中...
德国菲尼克斯
三相电源防雷
器FLT 35/3+1如何
接线
答:
菲尼克斯
电源防雷器
FLT35/3+1
接线图
如下:具体事宜请查看产品说明书 如有疑问请向供货方或菲尼克斯客服咨询
电力
接线图
符号标准是怎么样的?
答:
接地符号图包括一般接地、保护接地、抗干扰接地、机壳地、等电位体等,标准制图符号请参见下图:接地字母和符号表示的意思:PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)
电源
(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-
防雷
保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第...
三相电源防雷
器的使用注意
答:
1.安装前必须切断
电源
,严禁带电操作。2.
防雷箱
可悬挂在墙上或水平放置。3.安装时请根据安装示意图所示连接,其中L1、L2、L3为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,检查工作状态是否正常。4.防雷箱使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态:指示灯呈绿色,防雷箱工作正常;指示灯呈红...
电源防雷
器是干什么的?如果要接,怎样接是正确的?
答:
安装前务必断开
电源
,禁止感应起电实际操作。
防雷箱
可挂置在墙壁或水准置放。安装时请按照安装平面图所显示连接,在其中L1.L2.L3为火线零线,N为零线,PE为接地线,切忌错接。安装结束后,查验工作环境是不是一切正常。防雷箱应用期内,应定时检验并查询指示灯运行状态:指示灯呈翠绿色,防雷箱工作中...
...安装PM1-60/4
电源防雷
器1套,作为工厂一级电源防雷吗?
答:
◆ 在低压配电房的出线端,安装PM1-60/4
电源防雷
器1套,作为工厂一级电源防雷。对全厂的供电系统进行一级电源防雷保护。以下是防雷
接线图
(下同)产品技术参数:产品简介 PM1-60/4电源防雷模块,根据IEC国际电工委员会标准,以及参考国家最新标准设计,单路通流容量达60KA。核心元件采用高通流容量MOV...
为什么说安装spd时接地线越短越好?
答:
(1)当采用模块式
电源
SPD时,用轨道安装的电源SPD连
接线
一般易满足小于0.5m. (2)当采用箱式电源SPD时,接地线很长。解决的办法是用40×4的扁钢将接地线接到配电箱的接地排上,电源SPD的接地线就小于0.5m,以达到
防雷
规范要求。 (3)采用凯文
接线
法,在防雷上凯文汇流排是凯文接线的一种汇流形式,如果SPD的接线距离...
B+C级
防雷
原理
图接线
问题
答:
第一个图是对的,B+C级
防雷
,B级在前,C级在后。因为C级浪涌第一点在响应时间比B级快,第二点是C级比B级卸放电流小。假设把C级装在前面当强电流来临,C级已经开始到达工作极限了,B级还没有启动。
lys4-c40/4p-385v
电源防雷
器/避雷器怎么
接线
答:
·并联接线时在
电源防雷
器的引接线上,应串接保护熔断器F2,防止防雷器故障时引起供电 系统故障。熔断器F2的额定电流值不应大于前级供电线路熔断器F1以及防雷器最大后备保 护熔断器的额定电流值 ;· 产品接线完毕,检查接线正确、牢固,一切正常后,即可通电投入运行。
接线图
可以参考:http://www.ansunspd...
防雷
器是怎么
接线
的,我看说明书上的不太明白,帮我看看吧!
答:
你这个是专门用于
防雷
的,不是开关箱,所以没有出线。