答:
1、
热继电器
是三相的,连接三根火线。三根火线分别穿过三个
电流互感器
。 电流表只有一个,需要一个切换开关,降三个电流互感器的二次绕组任意一个与电流表连接。 注意未
连接电流
表的互感器二次绕组一定要短路;2、电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能
接入
开关。所以和...
底压电动机选用
电流互感器
时,配用热过载
继电器
的电流值怎么设定?_百度...
答:
按
电流互感器
的变比计算:我厂的380V 380KW电机的额定电流为760安,互感器变比为1000/5,电机综合保护器(
热继电器
),若按超电机额定电流就动作,电机综合保护器(热继电器)则整定值X 1000/5=760/X X=3.8A
电机额定电流102A
电流互感器
一次250二次5 配合
热继
保护,那么热继应该...
答:
X=(102×5)/250=2.04A (就是电动机额定电流102A时,对应的
互感器电流
值)2.根据
热继电器
保护电流整定要求,取1.05倍整定值,2.04×1.05=2.142 取整数2.1或者2.2均可。
...但由于电流太大,所以采用
电流互感器
配
热继电器
的接法,怎么接啊...
答:
首先按照电机的额定电流大小选相应的
电流互感器
,例如:30千瓦电机额定电流大约60A,可以选用100/5的电流互感器。然后将电流互感器的K1,K2接到整定电流大小为3A的
热继电器
主触点上下端。最后将热继电器的输出常闭点串接进电机的接触器线圈就可以。要注意的是,电流互感器K2要接地。
热继电器
怎么
调整
?
答:
例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,
或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整
。当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。参考来源:热继电器型号规格含义 ...
热继电器
与
电流互感器
如何取值
答:
他有一个比值,比如300/5,你将整定值调整到5A,用热继电器整定值×变比就是实际整
电流
。比如
热继电器调整
到4.5则4.5×60=270A整电流就是270A,通常是调整到电机额定电流的110
一个
互感器
怎样和
热继电器连接
?
答:
供测量电流、电能或接过 负荷保护装置之用2.两相V形接线该接线方式也称为两相不完全星形接线。在
继电
保护装置中称为两相两
继电器接线
。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接
电流互感器
那一相的相电流 ...
三个
电流互感器
与一个三相
热继电器接线
答:
你好!你画的图是正确的,这个星形接法没有安全问题,这是做某个电路中过流保护用的,比如大型电动机降压起动,
接入
仪表可以做测量用,
热继电器
型为3.2-5A,也可以用其常闭触点做过载保护断控制回路;也可以用其常开触点做断路器的分闸。以上仅作参考!
什么是
热继电器
的自动
调节
补偿功能?
答:
从原理上来分析,只要被保护对象(三相电机)的额定电流不超过
热继电器电流调节
范围,那么都可以配置热继电器。对于功率特别大的三相电机,还可以采用
电流互感器
和热继电器配合使用。热继电器工作要求规定 1、当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。2...
大电机如何用
互感器接热继电器
起到过载保护作用?还有热继电器如何选配...
答:
如果你的电机额流是300A,那么你应该选用350/5的
电流互感器
,而你的
热继电器
应该选用范围3-6A,因为一次侧电流是70时,你的二次侧是1A,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定,比如你测得电机实际电流是250A,那么你把继电器整点为3.8A,这样就能起到热继电器的作用了。