答:
如:穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;
另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流
(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流...
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的
电流互感器变比
怎么
计算
?有没有公式...
答:
K=I1/i2
。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
高低压
电流互感器变比
怎么算及型号如何
选择
?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时
电流互感器变比
最大应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来
选择
。电...
电流互感器
的准确
变比
是多少?
答:
首先,我们需要将一次侧电能转换为二次侧电能。根据变比公式,
二次侧电能 = 一次侧电能 × (一次侧电流 / 二次侧电流)
。由于一次侧电能是1750,电流互感器的变比是200:5,那么二次侧电流可以通过以下计算得到:一次侧电流 = 二次侧电流 × (电流互感器的变比的倒数) = 5 × (1/200) = 0.02...
互感器变比
怎么算
答:
电流互感器的二次侧都是5A。
电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—...
变压器是6kv500kva问一次,二次
电流互感器
和电度表的
选择
,要
计算过程
答:
变压器二次额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A 高压侧
电流互感器变比选择
50/5,电度表选择额定电压100V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以电压互感器变比6000/100乘以电流互感器变比50/5。低压侧电流互感器变比选择1000/5,电度表选择额定电压380V、额定电流5A的。实际电度等于电度表...
电流互感器变比
怎么算
答:
一般情况下,计量用电流互感器变流比的
选择
应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷
计算电流
为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将
变比选
得大一些。
电流互感器变比
怎么算电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的...
互感器变比
怎么算
答:
电流法测量
电流互感器
的
变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
电流互感器变比
怎么
计算
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
电流互感器变比
:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量
计算
方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电流互感器变比
该怎么
选择
?具体方法是什么?
答:
电流互感器
的
变比选择
略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...