99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比选择计算过程
变压器的
电流互感器
CT 500/5A 是怎么算出来的??求大神指导
答:
200A/5A、300A/5A、400A/5A、500A/5A都可以,只要满足5P20之类的要求即可。为了使变压器Y侧的零序差动保护有较好的特 性,一般可以考虑
选择
和变压器Y侧出线处CT型号相同的CT(保护级),以保证差动保护两侧CT同型。关于
电流互感器
方面的书籍,可参考袁季修老师的《保护用电流互感器应用指南》。
电流互感器
和电压互感器的
变比
咋
算
?
答:
选择互感器的原则是让示数位于量程中间附近位置。若实际
电流
在160-240A,表头10A,则
选择变比
40:1,让表头示数在3-6A附近。电压
互感器变比选择
亦如此。若实际电流、电压未知,应
选取变比
最大的,根据实际测得值选取合适变比。
电流互感器变比
该怎么
选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比
的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就
选变比
为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
电流
表配
互感器
,是怎么
计算
实际值的
答:
电流互感器
的
变比
是
计算
一次和二次电流的依据,比如800:5,即是一次侧流过800A时,二次侧的电流是5A。一般辨认二次测电流有两种情况:仍以变比是800:5的互感器为例,若一次侧的电流是1000A,可以用比力方程计算二次测的电流值 I2 800:5=1000:I2 I2=(5x1000)/800=6.25A 用此公式,只要...
电流互感器变比
误差怎么算?
答:
变比误差=(被检互感器二次电流-标准互感器二次电流)/标准互感器二次电流。电流互感器应根据一次负荷
计算电流
IC
选择电流互感器变比
。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,...
电流互感器
比5和比1一次穿心电表怎么
计算
答:
实际解答方式为:在接入电表之前,需要根据电表的额定
电流选择
合适的
电流互感器
,并将互感器的比值设置为1或5,以便电表正确测量电流。如果选择比5的一次穿心电流互感器,则电表测量到的电流需要乘以5;如果选择比1的一次穿心电流互感器,则电表测量到的电流需要除以5。拓展说明:电流互感器是电力系统中常用...
电流互感器变比计算
问题
答:
重复考虑
变比
了 简单点,变比是不会变的,200/5时变比是40,当
电流
100A,你绕两匝,相当于有200A电流通过,那么二次电流就等于200/40=5A
电流互感器
的
变比
怎么确定?
答:
没有铭牌么?上面应该有的,要不你就做一个小实验施加一个已知一次
电流
X(如6A)测的二次电流为Y(0.3A)则
互感器变比
为X/Y*5 6/0.3 *5 =100A 100/5互感器(一般电力用互感器都为xx/5,在测量中可能存在误差,可取近似值。)一次电流也可根据负载来粗略
计算
。
穿芯
电流互感器
的
变比
公式是什么啊谁能告诉我啊
答:
看CT的铭牌呀 通常 是穿心匝数是1 要是匝数为二 那就穿2根
电流
等于数根乘二 要是没有铭片 那就 用钳表测量一次侧电流 再测量二次侧电流 二个相除,就是
变比
互感器
怎样看倍率
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。当没有电压互感器,其
变比
按“1”
计算
。即:采用400...